PDA

Просмотр полной версии : СПК в режиме MODBUS Slave средствами CDS



ASo
15.11.2019, 15:50
Собственно вопрос - в слейве CDS переменные %I - есть служебная область, которая постоянно копируется в соотнесенные переменные программы?
Проблема следующая - есть ретайны, пусть в GVL, не важно. При пуске программы или включении питания они обнуляются. Галочка сторожевого таймера в слейве CDS не установлена.

Евгений Кислов
15.11.2019, 16:45
С точки зрения slave'а CODESYS - к holding регистрам (%I) имеет доступ только мастер.
Соответственно, как RETAIN они использоваться не могут.
В этой ситуации лучше настроить слэйв через библиотеку.