Просмотр полной версии : СПК107 [M01] + ПВТ100



Mikewolf
15.11.2019, 12:03
Здравствуйте, столкнулся со следующей проблемой. Пытаюсь организовать обмен по ModBus между СПК107 (мастер) и ПВТ100 (слейв). Добавил все устройства в конфигурацию, обмен данными вроде как есть, но при чтении из любого регистра возвращаются нули. При этом ПВТ100 нормально опрашивается и конфигураторром и OPC-сервером ОВЕН. Также в сети есть другие модули и они тоже опрашиваются нормально. Подскажите, что я делаю неправильно. Скрины прилагаю.4564745648

Евгений Кислов
15.11.2019, 12:13
Добрый день.


но при чтении из любого регистра возвращаются нули

Нули серого цвета? Если да - то в меню привязки переменных внизу справа поставьте для настройки Always Update Variables значение Enable 2.

Mikewolf
15.11.2019, 13:30
Спасибо, разобрался. Да нули были серого цвета. Проблема была в том, что на момент тестирования данные нигде не использовались в программе. Как только запросил их из программы - сразу всё появилось.