PDA

Просмотр полной версии : Модуль ввода МВ110-32ДН и СПК107 - МЕДЛЕННО по RS-485



TAVZANA
15.11.2019, 09:18
Модуль ввода МВ110-32ДН по RS-485 витой парой соединён к контроллеру СПК107. ТОЛЬКО эти два устройства, больше ничего нету.
модуль работает НО ООчень медленно. от модуля цепляю модуль вывода МУ110-8К. Модуль вывода шикарно работает (это видно по индикатору RS-485), модуль ввода начинает работать быстрее, но если смотреть на индикаторы гароздо медленнее вывода. Увеличение чувствуется и по реакции нажатия присоединённых кнопок к модулю ввода. Как заставить модуль ввода работать без потери скорости? И может ли этот модуль нормально работать один на один с контроллером?

Sulfur
15.11.2019, 09:30
Если опрос модуля идет порегистрово, то это долго. Если применяется групповое чтение маски входов, то скорость возрастает в разы. Вернее не скорость возрастает, а сокращается число запросов.

TAVZANA
15.11.2019, 09:44
Sulfur, Где выставляется Вид Опроса модуля?

Sulfur
15.11.2019, 10:11
Параграф 4.2.2 Руководства, страница 14.

TAVZANA
15.11.2019, 10:47
выставил, не помогло.

TAVZANA
16.11.2019, 08:59
на порту было прописано 2 устр-ва. их реально должно быть всегда 2.если отсоеденить один оставшийся глючит. что бы остался один надо и прг оставлять один.

TAVZANA
16.11.2019, 09:02
Sulfur, опрос модуля в кодесис всегда идёт одинаково.