PDA

Просмотр полной версии : зависание спк107 с течением времени



viktor1980
14.11.2019, 14:45
Используем в своем оборудовании панель спк107 (м02).
Через три недели после запуска панель "зависла": программа выполняется,
но ошибки не отображаются, архив ошибок не пишется.
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Может ли быть связано с прошивкой? Есть ли новая версия прошивки?

ASo
14.11.2019, 19:52
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/10_Firmware/SPK1xx_M01/1.1.0611.1056.zip
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/03_Targets/OwenTargets-3.5.11.50-14.package

Евгений Кислов
15.11.2019, 06:38
Добрый день.


программа выполняется, но ошибки не отображаются, архив ошибок не пишется.

Уточните, пожалуйста, что это означает. О каких ошибках речь?
Что отображается на дисплее контроллера в момент "зависания"?

viktor1980
18.11.2019, 09:43
Уточните, пожалуйста, что это означает. О каких ошибках речь?
Что отображается на дисплее контроллера в момент "зависания"?
По поводу зависания:
Мы используем в своем оборудовании следующие блоки - СПК107, модуль дискретного ввода и вывода (МВ110-32ДН, МУ110-16) и др. В самой программе используется Alarm manager для ведения архива ошибок некоторых узлов, которые контролируются модулем МВ110. А через модуль вывода МУ110 передаются в систему верхнего уровня.
Через примерно 3-4 недели на экране СПК (при проверке создавались условия для появления ошибок в Alarm manager) наблюдалось следующее: программа корректно(???) выполнялась, т.е. модуль МВ110 читался и через МУ110 все передавалось в систему верхнего уровня. А в alarm manager никаких сообщений не появлялось.
После перезагрузки СПК (отключили/включили) питание, все сообщения которые до этого не отображались, были видны в alarm manager.
Не совсем понятно почему так происходит? И в нашем оборудовании такое поведение СПК не допустимо.
К сожалению подключится в этот момент CDS не удалось, панель уже перезагрузили.