Просмотр полной версии : ПЛК 110-60 М02, сбрасываются уставки



kirillak
14.11.2019, 06:48
Доброго времени суток.
На объекте установлено 3 ПЛК работают совместно с weintek с идентичными программами и версией прошивки ядра, один из них начал сбрасывать уставки в 0 после перезагрузки. Версия ядра 1.0.6, есть ли предположения в чем может быть проблема?

Sulfur
14.11.2019, 10:04
Как вариант - померла флеш-память. Только в сервис. И проанализировать программу на предмет частой непосредственной записи во внутреннюю флеш.

kirillak
14.11.2019, 12:15
ПЛК на котором сбрасываются уставки установлен три месяца назад, два других установлены на год раньше и подобных проблем за год использования замечено не было.

Sulfur
14.11.2019, 12:26
Не исключен заводской брак. Так же наблюдался сброс ретайна от внешней помехи. В моем случае такое было в момент отключения катушки пневмораспределителя, в которой не было защиты от противоЭДС.

A.Simonov
14.11.2019, 17:20
Доброго времени суток.
На объекте установлено 3 ПЛК работают совместно с weintek с идентичными программами и версией прошивки ядра, один из них начал сбрасывать уставки в 0 после перезагрузки. Версия ядра 1.0.6, есть ли предположения в чем может быть проблема?

Выкачайте из ПЛК файл debug.txt и посмотрите, не было ли перезагрузки ПЛК (например из-за Watchdog) в момент сброса Retain.
Вышлите в личку серийный номер ПЛК.

Точно ли не панель перезаписывает значения?

Теряются только уставки заданные с панели или весь Retain?
В какой момент это происходит? (При перезагрузке ПЛК или панели?)

Если заменить панель, например OPC сервером, и начать перезагружать ПЛК, будет ли сброс значений?

Вышлите мне Ваш проект (со ссылкой на эту тему), если есть такая возможность.