oldmaster
14.11.2019, 05:34
Добрый день.
Прошу помочь разобраться в ситуации. Мой первый проект с аналоговыми выходами. Собран новый щит для существующей системы вентиляции. Нагрев приточного воздуха грелкой 6 кВт. ТЭН 3 шт по 2 кВт собраны треугольником без нулевого провода. Силовая управляющая часть собрана на 3-х ТТР HD-2522.10U У каждого сопротивление 4 кОм. Подключены к двум аналоговым выходам ПР200. Два последовательно на один выход, третье на другой. Программа во вложении. Используется блок PID регулирования с автонастройкой. Прибор подключен к облаку, данные есть. Для удобства отображения на графиках, для мощности установил множитель 0,5. При первом включении работа не вызывает нареканий. По умолчанию пропорциональный коэфф = 17, остальные нули. После изменения коэфф работу не могу объяснить. Кп=15, Тд=22, Ти 82. Управляющий сигнал есть, 9 вольт, на ТЭН напряжение приходит, ТЭН откидывали, прозванивали, целые. Но не работает. Вопрос: может ли причина быть в программном модуле ПИД? Могут ли так влиять коэфф? Если управляющий сигнал на ТТР = 9В, по логике должна быть мощность 90% . Почему перестало работать? Где искать?

dan75
14.11.2019, 07:13
Два последовательно на один выход... Управляющий сигнал есть, 9 вольт
Так будет по 4,5В на каждом реле.

Сергей0308
14.11.2019, 09:27
Добрый день.
Прошу помочь разобраться в ситуации. Мой первый проект с аналоговыми выходами. Собран новый щит для существующей системы вентиляции. Нагрев приточного воздуха грелкой 6 кВт. ТЭН 3 шт по 2 кВт собраны треугольником без нулевого провода. Силовая управляющая часть собрана на 3-х ТТР HD-2522.10U У каждого сопротивление 4 кОм. Подключены к двум аналоговым выходам ПР200. Два последовательно на один выход, третье на другой. Программа во вложении. Используется блок PID регулирования с автонастройкой. Прибор подключен к облаку, данные есть. Для удобства отображения на графиках, для мощности установил множитель 0,5. При первом включении работа не вызывает нареканий. По умолчанию пропорциональный коэфф = 17, остальные нули. После изменения коэфф работу не могу объяснить. Кп=15, Тд=22, Ти 82. Управляющий сигнал есть, 9 вольт, на ТЭН напряжение приходит, ТЭН откидывали, прозванивали, целые. Но не работает. Вопрос: может ли причина быть в программном модуле ПИД? Могут ли так влиять коэфф? Если управляющий сигнал на ТТР = 9В, по логике должна быть мощность 90% . Почему перестало работать? Где искать?

У Вас ТЭНы на 380 В? И аналоговые выходы бывают разные, у Вас какая модификация ПР, но всё равно, коль ТТР с аналоговым входом по напряжению, ТТР надо параллейно подключать, а не последовательно, даже если выход у ПР токовый, поставили нагрузочный резистор на 500 Ом и параллейно на 3 ТТР!

oldmaster
14.11.2019, 11:47
Прошу всех меня простить. Соединение параллельное. Два параллельно. По документам к ПР сопротивление может быть от 2 до 10 кОм. Подключив 2 параллельно получил 2 кОм что не ниже допустимого. Сейчас был на объекте и проверил еще раз. Напряжение управляющего сигнала на воде у всех ТТР 9,9 В. Но выход по силовой части в виде напряжения есть, а ток нулевой. Из чего делаю вывод, что ТТР погибли. Верно?45586

Сергей0308
14.11.2019, 12:08
Прошу всех меня простить. Соединение параллельное. Два параллельно. По документам к ПР сопротивление может быть от 2 до 10 кОм. Подключив 2 параллельно получил 2 кОм что не ниже допустимого. Сейчас был на объекте и проверил еще раз. Напряжение управляющего сигнала на воде у всех ТТР 9,9 В. Но выход по силовой части в виде напряжения есть, а ток нулевой. Из чего делаю вывод, что ТТР погибли. Верно?45586

Да, уж! Если напряжение на выходе ТТР есть, а тока нет - значит ТЭНы сгорели!
Может у них напряжение питания 220 В?

Ревака Юрий
14.11.2019, 12:10
Прошу всех меня простить. Соединение параллельное. Два параллельно. По документам к ПР сопротивление может быть от 2 до 10 кОм. Подключив 2 параллельно получил 2 кОм что не ниже допустимого. Сейчас был на объекте и проверил еще раз. Напряжение управляющего сигнала на воде у всех ТТР 9,9 В. Но выход по силовой части в виде напряжения есть, а ток нулевой. Из чего делаю вывод, что ТТР погибли. Верно?45586

Похоже что с ТЭНом беда, если сигнал на входе есть, коэффициенты точно не при делах.

melky
14.11.2019, 15:15
ТТР стоят в фазном проводе ? с чего взяли что им кирдык если они фазу пропускают

stanislau
15.11.2019, 12:55
Да включите обычные стоваттные лампочки накаливания вместо тэнов и посмотрите будут ли они светиться.

oldmaster
15.11.2019, 15:18
Сделал иначе. Откинул провод идущий на ТЭН от всех ТТР. В итоги получил что два ТТР умерли а одно живое. Тэн подключены треугольником и по этому одно рабочее ТТР давала напряжение на всех контактах. Возможно совпадение но вышли из строя как раз два подключенных параллельно. Теперь вопрос почему?

petera
15.11.2019, 15:32
Сделал иначе. Откинул провод идущий на ТЭН от всех ТТР. В итоги получил что два ТТР умерли а одно живое. Тэн подключены треугольником и по этому одно рабочее ТТР давала напряжение на всех контактах. Возможно совпадение но вышли из строя как раз два подключенных параллельно. Теперь вопрос почему?

Потому, что треугольником

Допустимое напряжение для HD-2522.10U равно 12..250В

фазные и линейные напряжения в треугольнике равны, т.е коммутируемое напряжение равно 380В

oldmaster
15.11.2019, 16:23
Спасибо за ответ. Это было одно из моих худших предположений. На этапе подбора оборудования меня заверили что подойдут. Не помню на каком форуме.
Пытался найти трехфазное ТТР с управлением 0-10 в. Не получилось. Остановился на этом варианте.
Теперь вопрос как выйти из ситуации оптимально и желательно с минимальными изменениями .
1 вариант на дискретный выход контактор и в режиме теомореле. Криво конечно
2 вариант замена контроллера чтобы был транзисторный выход и регулировка ШИМ. ттр трехфазное, новое
3 вариант лишиться гарантии на пр200 взять сигнал с катушки реле дискретного выхода и на нем сделать ШИМ с новым ТТР