Здравствуйте! Возник такой вопрос. Как измерить напряжение 0-10В, т.е. с внешней цепи приходит напряжение 3В примерно, а контроллер показывает ерунду 0,000 и по вдоль. Аналоговый вход сконфигурирован как 0-10В. На самом входе без проводов присутствует напряжение 11В, должно же 0В быть по идее. Подключили задатчик к другому входу, сконфигурирован как 0-10В и так же в холостую 11В, когда подключаешь провода (AI2C - -24 и крайняя точка резистора, AI2+ - средняя точка резистора, с AO1 выход 10В программно) и задатчик работает нормально. Как заставить работать аналоговый вход в пассивном режиме, просто подключив + и - внешнего сигнала? Заранее благодарю.

Александр Ч.
13.11.2019, 14:19
На входе AI1+ относительно AI1C при конфигурации входа 0-10 В и не подключенном к нему напряжении на моем ПЛК160 тоже есть напряжение -11 В. Но при подаче внешнего напряжения показывает значение этого напряжения ( РЗУ 20 мА, на резисторе 50 Ом, диапазон масштаб. 0-100, получаем значение 10(это 1.0 В). Т.е. получается это норма и прибор исправен. Дальше не понял, если у вас есть задатчик, плюс используете AO, зачем вам ещё , надо полагать переменный резистор?

MichailG
14.11.2019, 16:53
Здравствуйте Александр Ч.! Переменный резистор - это и есть задатчик ЗУ-11 (2,2кОм). Запитали мы его с аналогового выхода, почему так не помню. Min и Max соответственно 0 и 100. Далее программно полученное значение умножаем на 2,38 (можно конечно подобрать настройки, чтобы получить диапазон 0-100). Проверили на ПЛК-160 правда другой модификации подачу напряжения. Работает аналоговый вход нормально.

MichailG
20.11.2019, 18:55
Попробовал на ПЛК160 с питанием 220, аналогично работает нормально с калибратора. 11В на входе, при подаче напряжения мультик показывает напругу. Измерил сигнал внешний, чтобы удостовериться, что напряжение приходит, а не токовый сигнал - во всем диапазоне ток неизменный оставался - 55мА, напруга менялась от 2,6 до 9,4 В, т.е. укладывается в диапазон 0-10 В, но ПЛК не воспринимал его, вход сконфигурирован как 0-10В. Поставил шунт на 200 кОм параллельно входу, заработало. И мультик показывает напругу, и ПЛК мерит, а без него погоду показывало.

Александр Ч.
21.11.2019, 11:48
Конфигурация ПЛК-PLC160-Fast analog inputs-Input type: 0-10V ? Max FV : ...?