PDA

Просмотр полной версии : Инструкция к ТРМ133М-02



WFBC
08.11.2019, 08:18
Здравствуйте. В инструкции имеется несоответствие в описании условий выхода из режима. В пункте 5.5.4 (стр.50) написано, что выход из режима "охлажден" осуществляется при снижении температуры ПРИТОЧНОГО воздуха ниже Тнач.Охл с учетом гистерезиса Дельта вент/охл - в режим "Вентиляция". А в пункте 5.4.1 (стр.45) написано, что вход в режим "Вентиляция" из режима "охлажден" осуществляется при снижении температуры НАРУЖНОГО воздуха ниже Тнач.Охл с учетом гистерезиса Дельта вент/охл. в каком пункте правильно написано?

Лапин Юрий
11.11.2019, 12:42
Добрый день. Прибор из режима "Охлаждение" переходит в режим "Вентиляция" при условии снижения температуры наружного воздуха ниже "Тнач.охл". Внутри руководства по эксплуатации в этом можно убедиться, посмотрев схему перехода между режимами (стр. 65), а также условия переходов на стр. 68. Вероятно, на стр. 50 руководства допущена опечатка.