PDA

Просмотр полной версии : OPC сервер Codesys2



Vlad_doc
06.11.2019, 08:03
Добрый день..ПЛК160М2, проект создан, ОРС сервер кодесис настроен, скада получает и отсылает данные из/в ПЛК. Во время монтажа возникла необходимость с десяток выходов перенести на модуль расширения, соответственно убрать их из конфигурации ПЛК и поместить в глобальные данные (отправка на модуль через маску). В связи с этим вопрос: как правильно сконфигурировать ОРС сервер...на уме 2 варианта
1. ввиду того, что символьный файл уже "подбирает" переменные с разделов Глобальные и Конфигурация ПЛК, то оставить все как есть...затем очистить все..компиляция все и загрузка
2. при настройке символьного файла снять галочку с Экспорта переменных, выделить новые-старые переменные в разделе Глобальные и выделить Конфигурацию ПЛК (так как там переменные ушли)
Вернуть галочку..сохранить...очистить все..компиляция все и загрузка.
Прошу подправить...главное, чтобы скада поняла, что у новых-старых переменных другие адреса в ПЛК

Vlad_doc
06.11.2019, 12:29
по 1 варианту все и прошло