есть такая задача. на тэц необходимо поддерживать температуру перегретого пара подающегося на турбины. пар из котла выходит с температурой выше необходимой. для достижения нормальной температуры его сначала охлаждают с помощью впрыска собственного конденсата котла до температуры чуть ниже необходимой, а затем подогревают в пароперегревателе.

контроль температуры необходимо вести по двум точкам. сразу за впрыском и на выходе после перегревателя. за впрыском необходимо мерить не саму температуру, а скорость ее изменения. а на выходе уже контролировать нужный параметр.
для реализации регулирования нужно использовать пид закон.
причем д составляющую сигнала нужно снимать с точки за впрыском.

Kirill
12.01.2009, 14:08
есть такая задача. на тэц необходимо поддерживать температуру перегретого пара подающегося на турбины. пар из котла выходит с температурой выше необходимой. для достижения нормальной температуры его сначала охлаждают с помощью впрыска собственного конденсата котла до температуры чуть ниже необходимой, а затем подогревают в пароперегревателе.

контроль температуры необходимо вести по двум точкам. сразу за впрыском и на выходе после перегревателя. за впрыском необходимо мерить не саму температуру, а скорость ее изменения. а на выходе уже контролировать нужный параметр.
для реализации регулирования нужно использовать пид закон.
причем д составляющую сигнала нужно снимать с точки за впрыском.

готового решения для этой задачи у нас нет.
можно использовать ТРМ 151, на его входы подавать температуру за пароперегревателем и скорость тем-ры за впрыском.
Если последний сигнал удастся реализовать, то трм 151 сможет разрешить поставленную задачу.
Как вариант, можно попробовать использовать ПЛК, но писать программу (алгоритм) его работы придется вам.