Здравствуйте!
Существует необходимость в регистрации времени циклов упаковочной линии.
Подскажите, возможно ли это сделать с помощью модуля сбора данных ОВЕН МСД-200 в связке с модулем ввода (например)?
МСД-200 применяется для опроса\прослушивания приборов, модулей ввода, контроллеров имеющих возможность передавать данные в сеть RS-485. Производит архивирование данных полученных с 64 точек измерения на карту памяти SD.
Что опрашивать будем? Вход модуля ввода? И что это даст?
Тут нужен как минимум счетчик циклов, и (насколько я понял) измеритель времени между циклами. Готовых решений нет, поэтому придется алгоритм программить самостоятельно. Т. е. нужно уже как минимум программируемое реле типа ПР200. А вот уже к этому ПР и прикручивать МДС, если требуется архивирование.
maximov2009
01.11.2019, 11:15
Добрый день.
Можно взять модуль ввода дискретных сигналов, завязать его с МСД и у Вас получится фиксация времени, когда включен от или иной вход. Потом можно уже вывести эти данные на график и наглядно получить временную диаграмму включения/выключения того или иного процесса.
Здесь многое уже зависит от того, какова длительность этого процесса. Какая точность Вас интересует. То есть уже привязываетесь к времени дискретизации опроса блоком МСД.
У нас такое реализовано на линиях пастеризации. Там отслеживается время работы на продукте, время СИП мойки разными средами и простоя. Правда модули опроса и самописцы используются другие. Но принцип тот же. Но там процессы длительные по времени. Десятки минут и часы. Поэтому дискретность записи от минуты до 5 минут. Если у Вас процессы быстрее чем время дискретизации, придётся использовать другое техническое решение.
С уважением.
[QUOTE=Sulfur;317711]Что опрашивать будем? Вход модуля ввода? И что это даст?
Да, измерить время подачи сигнала на вход модуля ввода или вход ПР200. Есть ли у МСД-200 такая возможность?
Добрый день.
Можно взять модуль ввода дискретных сигналов, завязать его с МСД и у Вас получится фиксация времени, когда включен от или иной вход. Потом можно уже вывести эти данные на график и наглядно получить временную диаграмму включения/выключения того или иного процесса.
Здесь многое уже зависит от того, какова длительность этого процесса. Какая точность Вас интересует. То есть уже привязываетесь к времени дискретизации опроса блоком МСД.
У нас такое реализовано на линиях пастеризации. Там отслеживается время работы на продукте, время СИП мойки разными средами и простоя. Правда модули опроса и самописцы используются другие. Но принцип тот же. Но там процессы длительные по времени. Десятки минут и часы. Поэтому дискретность записи от минуты до 5 минут. Если у Вас процессы быстрее чем время дискретизации, придётся использовать другое техническое решение.
С уважением.
Нам необходимо контролировать секунды (примерно 2-3 сек.). Какова минимальная дискретность записи у МСД?
Вы с такими интервалами будете убивать флешки.
Александр Ч.
06.11.2019, 11:41
Вообще , если задача стоит в регистрации только временных меток включения/выключения, наверное оптимальнее применить устройство, способное вести именно дискретный учет событий по команде, а не постоянный опрос
Используйте вайфай маячок (например есп8266) ,который по включению питания создает точку доступа . Далее установите HMI- Kascada на смартфон или ПК (с эмулятором) и используйте в нем компонент архив и расчитывайте,записывайте в приложении время между включениями маячка . Ни чего более не нужно - цена вопроса 200р . Это если считаете не каждую секунду ...
Вообще , если задача стоит в регистрации только временных меток включения/выключения, наверное оптимальнее применить устройство, способное вести именно дискретный учет событий по команде, а не постоянный опрос
Тогда это просто ....
Используйте вайфай маячок (например есп8266) ,который по включению питания создает точку доступа . Далее установите HMI- Kascada на смартфон или ПК (с эмулятором) и используйте в нем компонент архив и расчитывайте,записывайте в приложении время между включениями маячка . Ни чего более не нужно - цена вопроса 200р . Это если считаете не каждую секунду ...
Решение хорошее, но нам не подходит, т.к. необходима регистрация параметров (температура, давление, время цикла) для валидации упаковочной линии. Чтобы это сделать, необходимо только поверенное оборудование , поэтому и остановились на приборах ОВЕН.
Решение хорошее, но нам не подходит, т.к. необходима регистрация параметров (температура, давление, время цикла) для валидации упаковочной линии. Чтобы это сделать, необходимо только поверенное оборудование , поэтому и остановились на приборах ОВЕН.
Да ,только в названии и первом посту речь про время цикла ...А хранить можно хоть сколько параметров если нужно .Наш архиватор стоит на машинах которые заряжают скважины взывчаткой ( фирма НитроСибирь) и не чего ....
Александр Ч.
11.11.2019, 14:33
Если есть физ. параметры значит нужны и регуляторы. Если они уже имеются, тогда да, -соответствующие модули ввода, датчики к ним и МСД200 для сбора оперативных данных по сети RS485. В принципе у аналогового модуля МВ110-8А есть возможность работы как с аналоговыми сигналами, так и дискретными. Будете видеть серию "1", если включено, и "0" , если выключено. По перепадам оператор будет снимать время вкл. и выкл.