Добрый вечер.
Подскажите пожалуйста, пытаюсь подключить ПЛК 323 с Меркурием 230 ART-03 RN по RS485. На меркурий подключился к контактам 19, 24, но связи с прибором не появилось. Есть еще питание интерфейса сюда нужно что-то подключать?

melky
31.10.2019, 20:44
Необходимо, так как ваш Меркурий без буквы S, значит нет встроенного питания интерфейса. там вроде 5-9В необходимо подавать.

Sijey
31.10.2019, 21:14
Спасибо, завтра попробую.

Sijey
31.10.2019, 21:18
Ещё вопрос длина линии связи не более 1м, нужно ставить резисторы на концах провода?

melky
31.10.2019, 21:25
Зачем? И длиннее не ставил, недавно 3 счётчика мониторил, общая длина метров 7-8 была.

Sijey
01.11.2019, 11:41
Подал напряжение порт заработал. Смог подключить счетчик к плк, но не все данные считываются. Мощность полная по фазам, напряжение, ток и ниже по списку пишет таймаут. Что нужно посмотреть? На счетчике изменил скорость до 9600, больше почему-то не дает..45415

melky
01.11.2019, 14:06
Скорость точно не при чем. счетчик может спокойно работать на скорости 115200.

А вот логи запросов, на которые не отвечает счетчик имеет смысл посмотреть логером порта. Хотя странно, счетчик ART, значит поддерживает и 14h и 16h функции, но мало ли, может модификация старая ? тут не подскажу... Тут только логи могут помочь понять...

з.ы. какие функции запросов использует ПЛК323-ТЛ только специалисты Овен могут подсказать... что они там напрограммировали я не скажу.

Сергей Сисейкин
01.11.2019, 16:06
проверьте на альтернативном варианте, например, опросите счетчик при помощи заводского ПО. ПЛК может выступить в роли конвертера в TCP, в протоколе Меркурий нужно указать транзитный порт, например, 4001 и таймаут 20000.
В программе "Конфигуратор" от меркурия укажите канал связи TCP, укажите IP ПЛК и порт 4001, посмотрите как будет вести себя заводская программа. Если будут такие же таймауты, то перепроверьте подключение на физическом уровне, а также на источник возможных помех, хотя вы говорите длинна кабеля 1 метр.. но вдруг у вас там прям рядом какой-нибудь силовой кабель проходит?
я так понимаю что у вас все в режиме наладки? вижу протокол CSD, надо понимать что "по дозвону" вы можете выкачивать с ПЛК только профили мощности, никаких оперативных параметров видно не будет, может быть что-то будет изредка проскакивать.. тоесть CSD только для АСКУЭ/АСТУЭ.

Sijey
01.11.2019, 16:18
После перезагрузки контроллера стали появляться остальные значение, но они меняются примерно раз в 30сек. Изначально я подключался к меркурию и менял там скорость до 9600. Остальные значения не смотрел посмотрю уже во вторник:)
Проходит шина по которой ток под 400А :) Кабель экранированный, экран подключен к GND.
Пока режим наладки, мне нужно только раз в месяц получать отсчет по мощности..

Сергей Сисейкин
01.11.2019, 16:26
После перезагрузки контроллера стали появляться остальные значение, но они меняются примерно раз в 30сек. Изначально я подключался к меркурию и менял там скорость до 9600. Остальные значения не смотрел посмотрю уже во вторник:)
Проходит шина по которой ток под 400А :) Кабель экранированный, экран подключен к GND.
Пока режим наладки, мне нужно только раз в месяц получать отсчет по мощности..

полный цикл опроса счетчика типа меркурий 23Х составляет в среднем 15 секунд времени, + возможные помехи.. может быть такое, настройки протокола меркурий покажите, пожалуйста, может быть там что-то изменили?
Опрос раз в месяц, имеете ввиду получасовые(часовые) срезы мощности (профиль мощности)? если так, то Вам нужно добавить АРХИВ УСПД, он находится в группе протоколов "Специальные" и настроить его. Как это сделать можно посмотреть на нашем сайте в видео уроке https://owen.ru/product/scada_sistema_oven_telemehanika_lajt/video занятие №3

Sijey
01.11.2019, 16:37
Менял только скорость, остальное стандартно. 45425
Да часовые срезу мощности за месяц. Архив УСПД добавил. Карта SD максимум 8 Гб должна быть? У меня была только на 16Гб и запись архива не идет.

Сергей Сисейкин
05.11.2019, 08:14
Менял только скорость, остальное стандартно. 45425
Да часовые срезу мощности за месяц. Архив УСПД добавил. Карта SD максимум 8 Гб должна быть? У меня была только на 16Гб и запись архива не идет.

Карту лучше использовать не более чем 8гб, 16гб карты в принципе тоже работоспособны, но больше 16 точно не нужно ставить.

Проверьте настройки в протоколе Меркурий45471
должно быть задано название для архива, установлены нужные галочки.

Sijey
13.11.2019, 22:24
Карту лучше использовать не более чем 8гб, 16гб карты в принципе тоже работоспособны, но больше 16 точно не нужно ставить.

Проверьте настройки в протоколе Меркурий45471
должно быть задано название для архива, установлены нужные галочки.

Все проверил.. все тоже самое.
Вопрос можно ещё? На карте есть запись значений.. как теперь их открыть, чтобы посмотреть информацию?

Сергей Сисейкин
14.11.2019, 15:57
Все проверил.. все тоже самое.
Вопрос можно ещё? На карте есть запись значений.. как теперь их открыть, чтобы посмотреть информацию?

Для того, чтобы открыть архив УСПД с SD-карты нужно воспользоваться модулем Энергоанализ. https://owen.ru/product/scada_sistema_oven_telemehanika_lajt/video занятие №3
В видео уроке рассказывается как добавить в модуле "Справочники" Объект учета, настроить связь с точками учета и добавить их в базу данных. Затем запускается опрос, уже из модуля "энерегоанализ".
вытащить можно только таким способом.

Sijey
29.11.2019, 12:17
Добрый день.
Возникла новая проблема.. при задании опроса в энергоанализе в колонке состояния постоянно написано "ожидание(архив)". Ждал долго, но так ничего не произошло. В чем может быть проблема?

Сергей Сисейкин
29.11.2019, 13:52
Добрый день.
Возникла новая проблема.. при задании опроса в энергоанализе в колонке состояния постоянно написано "ожидание(архив)". Ждал долго, но так ничего не произошло. В чем может быть проблема?

Подозреваю, что вы внесли какие-то изменения в конфигурацию в энергоанализе, перезапустит модуль/программу/пк.
Еще вариант, если вы перемещали проект, в модуле история укажите полный путь к БД АСКУЭ (уберите галочку "из проекта", кнопка "указать путь" станет активной). после изменения, перезапустите программу и сервер сбора.

Sijey
02.12.2019, 10:45
Спасибо разобрался, забыл запустить сервер.
Еще проблема:) При создании отчета, значений показаний счетчика нет. То есть таблица пустая и когда делаешь опрос то за месяц добавило только 35 записей. При переходе в контроллер - архивация - состояние - активно. Архив вроде как идет, но показаний нет.

Sijey
02.12.2019, 11:40
Фото настроек:
45902
45903
45904

Сергей Сисейкин
03.12.2019, 14:24
Фото настроек:
45902
45903
45904

Ответ оказался в названии темы "Меркурий 230 ART-03 RN" данная модификация счетчиков не поддерживает работу с профилями мощности (нужна буква "P")

Sijey
03.12.2019, 16:45
Ответ оказался в названии темы "Меркурий 230 ART-03 RN" данная модификация счетчиков не поддерживает работу с профилями мощности (нужна буква "P")

При подключении к контроллеру виды значения полной мощности.. Может в задаче можно прописать, что читает значение мощности раз в час и записывает в архив?

Сергей Сисейкин
04.12.2019, 09:41
При подключении к контроллеру виды значения полной мощности.. Может в задаче можно прописать, что читает значение мощности раз в час и записывает в архив?

профили мощности интегрируются в Энергоанализе.

если вы хотите самостоятельно обрабатывать переменные, то, пожалуйста, стандартный функционал SCADA-BASE пишите в обычную базу данных и обрабатывайте значения. Отчеты разрабатываются самостоятельно в модуле интегратора Телемеханики - "Отчеты"