PDA

Просмотр полной версии : Ложные срабатывания входов



AEV12345
28.10.2019, 08:21
Здравствуйте. Столкнулся с такой ситуацией:
У нового контроллера входа с 15 по 20 периодически живут своей жизнью, входа 17-19 переходят в замкнутое положение а входа 15 и 20 в разомкнутое. Причем когда это случается светодиодные индикаторы на самом ПЛК отображают правильную информацию.
Сейчас в контроллере загружена тестовая программа по подсчету срабатывания дискретных входов. Примерно за 3 суток было 12 срабатываний.

Мария Мильчакова
28.10.2019, 11:08
Добрый день.
Возможно, приходит помеха. Не установлено ли рядом силовое оборудование?

AEV12345
29.10.2019, 06:35
Добрый день.
Возможно, приходит помеха. Не установлено ли рядом силовое оборудование?

В данный момент этот ПЛК находится на прогоне в лаборатории с тестовой программой (подсчет количества срабатываний входов), без подключенного оборудования, за последние сутки было еще 3 срабатывания. А на объекте установили резервный, который работает без нареканий уже 5 дней

Филоненко Владислав
29.10.2019, 11:11
в ремонт отправляйте