PDA

Просмотр полной версии : ип320 регистры читаю биты нет



Павел Братковский
26.10.2019, 15:43
здравствуйте !

к ип 320 подключаю модуль мв110 32дн, регистр 99,100 (битовая маска входов), вывожу в виде числа, все хорошо, задаю бит на лампочку, выдает обрыв связи, в настройках прописываю бит 1584, что делаю не так????

Павел Братковский
26.10.2019, 15:49
отвечу сам себе, надо внимательней читать инструкцию


панель ИП320 не поддерживает возможность считывания отдельных битов регистров, поэтому не может использоваться совместно с модулями дискретного ввода (например, МВ110-16Д).

capzap
26.10.2019, 15:50
а где то написано что эти регистры читаются битовыми функциями? это же не плк

Павел Братковский
26.10.2019, 15:55
а где то написано что эти регистры читаются битовыми функциями? это же не плк

не понял, я опять тороплюсь, Капитан не говорите загадками...

capzap
26.10.2019, 16:18
у Вас есть комп, опросите с помощью какого нибудь мастера модуль с ПК, если получиться, значит я не прав

Павел Братковский
27.10.2019, 04:11
у Вас есть комп, опросите с помощью какого нибудь мастера модуль с ПК, если получиться, значит я не прав

в любом случае спасибо, в ип320 читаю регистры битовой маски, числа идут, а биты нет... из инструкции "панель ИП320 не поддерживает возможность считывания отдельных битов регистров, поэтому не может использоваться совместно с модулями дискретного ввода (например, МВ110-16Д)."


В РЭ на модуль ничего нет про бит-функции

в модуле есть два регистра битовой маски, в пр200 они вполне себе работают, как я понимаю весь косяк именно в панели, придется через пр200 прогнать....или я чего то не догоняю.

capzap
27.10.2019, 10:33
из инструкции "панель ИП320 не поддерживает возможность считывания отдельных битов регистров, поэтому не может использоваться совместно с модулями дискретного ввода (например, МВ110-16Д)."

из инструкции (https://owen.ru/uploads/150/ip320_rukovodstvo_polzovatelya_9520.pdf) прочтите восьмой раздел, всё панель читает, поддержано большинство функций как с регистрами так и с коилсами(битами)

melky
27.10.2019, 10:41
Видимо речь о том, что панель не может из регистра выделить нужные биты, так как не поддерживает скриптов, а в модуле ВВ нет коилсов.

capzap
27.10.2019, 15:35
Если привязали к кнопам/индикаторам - в РЭ на ип320. Должно быть )) Если там нет, то где-то гуляет что-то типа "ип320.часто задаваемые вопросы" - там точняк есть. Если она мастер - то читает все битовое бит-функциями. Логика в этом - есть, а гибкости - мало. И мастер из нее - так себе. Но для ТС (ип320-модуль) - без вариантов. Отсюда и нужно плясать.

опять докапываетесь, я все свои посты пишу что проблема в модуле, панель вообще не рассматриваю здесь как источник проблемы. Нахрена мне тут писать что и как умеет панель?

Павел Братковский
28.10.2019, 05:04
Походу даже не знаешь чего такое бит-функция. Наличие маски как-то обязывает модуль юзать бит-функции ?

если бы знал, не стал бы задавать глупых вопросов.....

дело было вот как, есть прошитый модуль, а вот перешить не судьба (АС 3 в горы ушел), надо как всегда срочно....из ситуации вышел так, поставил пр200 в качестве прокладки, прописал биты в ИП320 и о чудо заработало.....