PDA

Просмотр полной версии : Подключение к неисправному ТРМ136



mihaylovich
24.10.2019, 12:33
Добрый день.
Имеем неисправный ТРМ136 (сгорел блок питания).
Вопрос - можно к нему подключиться по RS485? Нужно снять настройки для нового ТРМ136.
Дело в том, что некоторые приборы (не ОВЕН) позволяют так сделать.

p.s. Приняли решение подрезать дорожки питания и припаять питание от постороннего источника. Попробуем так сохранить конфигурацию

mihaylovich
28.10.2019, 07:44
Всем доброго дня.
Получилось подать питание на ТРМ136. Но подключиться по RS485 не получилось. Снимали параметры вручную и заносили в программу Конфигуратор ТРМ136. Созданный файл сохранили для заливки в новый ТРМ136.
Остался один вопрос - при переходе кнопками на параметры связи с компьютером (PL-4) не получается войти в редактирование и посмотреть установленные параметры. Прибор пишет PArL. Пароль требует. Как сбросить?

Александр Ч.
28.10.2019, 09:38
Ввести пароль. У ТРМ138: -10. Может и у ТРМ136 такой же

Мария Мильчакова
28.10.2019, 10:31
Всем доброго дня.
Получилось подать питание на ТРМ136. Но подключиться по RS485 не получилось. Снимали параметры вручную и заносили в программу Конфигуратор ТРМ136. Созданный файл сохранили для заливки в новый ТРМ136.
Остался один вопрос - при переходе кнопками на параметры связи с компьютером (PL-4) не получается войти в редактирование и посмотреть установленные параметры. Прибор пишет PArL. Пароль требует. Как сбросить?

Добрый день.
Действительно, как и написано выше, пароль ТРМ136 для доступа к PL-4: -10.

mihaylovich
29.10.2019, 05:02
Доброго дня всем.
Спасибо, совет помог. Действительно, пароль -10.