24.10.2019, 09:20
Пытаюсь организовать опрос ПЛК110-30 через модем ПМ01-21.AB по инструкции https://ftp.owen.ru/CoDeSys23/07_Examples/04_Pm01/03_PLC_M02(Server)-Lectus(Client).zip
Все настроил строго по инструкции. Опрос проходит, но связь очень плохая, пинг доходит до 1000 и периодически (раз в 10-30) секунд обрывается на 10-15 секунд, потом восстанавливается. Антенна стоит хорошая.
Единственное, меня смущает, что после подключения модема к ПЛК и проверки работы, если снова подключаюсь через гипертерминал, сбрасывается параметр ATE0.
Может кто сталкивался, в чем может быть причина?

Александр Ч.
28.10.2019, 11:59
Попробуйте просто повторить процедуру ещё раз- ATE0, AT&W . И проверьте после сброса питания

savloni
30.10.2019, 14:57
После сброса питания ATE0 остается.
Проследил через гипертерминал при работе с ПЛК.
ПЛК посылает в модем AT0V1. После переподключения напрямую через гипертерминал ATE0 сброшено.
При обрывах связи, модем выдает ответ 'NO CARRIER'

Александр Ч.
07.11.2019, 13:35
Эхо чревато для RS485, может попробовать на RS232 с ПЛК? Скорость же 115200 не сбрасывается раз опрос как то проходит. Иначе бы совсем не было
Пропадание несущей 'NO CARRIER', это же означает , что станцию(вышку) не видит-плохая связь
И к сведению , со страницы описания ПМ01:
"С апреля 2017 года модем ПМ01 выпускается с sim-модулем SIM800 вместо применяемого ранее SIM900.
Приборы с SIM800 не поддерживают работу в GPRS-режиме с контроллерами: ПЛК100/150/154, ПЛК110/160 (старого образца)"