PDA

Просмотр полной версии : САУ-У алгоритм 11: отсутствует ротация по наработке моточасов



FPavel
23.10.2019, 12:54
Сегодня приступил к холостой наладке насосной станции.
Настроил САУ-У на алгоритм 11 (два насоса на одну магистраль) - изменения: входы - nPn, остальные параметры - по умолчанию. Попробовал включить - замкнул датчик протока и подал "Старт". Лампочка К1 засветилась, но через t3=t4=5с переключения на другой насос не произошло. Разорвал цепь протока - переключение на К2 произошло, т.е. АВР работает. Ещё раз разорвал цепь протока - сработала лампа К3 - аварийная сигнализация.

Т.е. получается, что кроме ротации всё работает.

Проверил на подобном алгоритме 15 - ситуация не изменилась - АВР и сигнализация работают, а ротация по наработке моточасов - нет.

САУ-У.Д зав.№ 31324190834070163

dan75
23.10.2019, 14:50
Что-то не могу уловить на этом видео, в каких единицах выставлены параметры t4 и t5. Точно не в сутках?

FPavel
23.10.2019, 19:36
две точки - в секундах.

Ещё раз пересмотрел видео - хорошо видно две точки - в секундах.

FPavel
26.10.2019, 17:45
Вчера, включил питание и САУ-У само заработало - переключало насосы через 5 секунд.
Видимо, после смены алгоритма требуется выключать питание.

Вопрос снят.