PDA

Просмотр полной версии : BLINK



Дмитрий-66
22.10.2019, 21:22
Подскажите где взять ФБ BLINK что он начинал работать с включения?

Сергей0308
22.10.2019, 21:25
Подскажите где взять ФБ BLINK что он начинал работать с включения?

Можно выход инвертировать!
Примерно как-то так:

45271

45272

Дмитрий-66
22.10.2019, 21:29
согласен, не хочется переделывать проект

Дмитрий-66
23.10.2019, 19:17
Инвертировал, спасибо за подсказку!!!

ProRus
01.05.2022, 13:19
Тоже возникала необходимость инвертировать работу, что бы вначале состояние было включенным, а потом выключалось.
Сомневаюсь в своем уровне образованности в этом деле.
Вводы выключенного и включенного состояний в минутах и соответственно сигнал активации таймера.
Мой вариант как на картинке.
Прокомментируйте пожалуйста, нет ли подводных камней?
Спасибо заранее!
60536

melky
01.05.2022, 13:38
ProRus Подводный камень там один, инвертируя работу Blink у вас меняются местами входные данные. Tlow по факту Thigh, а Thigh соответственно Tlow

Ну и на выходе Blink просто установить XOR, один из входов которого соответствует входу самого blink

ProRus
01.05.2022, 13:51
ProRus Подводный камень там один, инвертируя работу Blink у вас меняются местами входные данные. Tlow по факту Thigh, а Thigh соответственно Tlow

Ну и на выходе Blink просто установить XOR, один из входов которого соответствует входу самого blink

Смену входных данных учел.
Вот про XOR не понял. Для чего его устанавливать на выходе?

ProRus
01.05.2022, 14:08
ProRus Подводный камень там один, инвертируя работу Blink у вас меняются местами входные данные. Tlow по факту Thigh, а Thigh соответственно Tlow

Ну и на выходе Blink просто установить XOR, один из входов которого соответствует входу самого blink

Осмыслил.
т.е. вы имели ввиду вместо NOT и AND.
Спасибо!!!
60537

melky
01.05.2022, 20:15
ProRus да, потому что NOT на одном из входов AND это и есть суть XOR....