Просмотр полной версии : BLINK
Дмитрий-66
22.10.2019, 21:22
Подскажите где взять ФБ BLINK что он начинал работать с включения?
Сергей0308
22.10.2019, 21:25
Подскажите где взять ФБ BLINK что он начинал работать с включения?
Можно выход инвертировать!
Примерно как-то так:
45271
45272
Дмитрий-66
22.10.2019, 21:29
согласен, не хочется переделывать проект
Дмитрий-66
23.10.2019, 19:17
Инвертировал, спасибо за подсказку!!!
Тоже возникала необходимость инвертировать работу, что бы вначале состояние было включенным, а потом выключалось.
Сомневаюсь в своем уровне образованности в этом деле.
Вводы выключенного и включенного состояний в минутах и соответственно сигнал активации таймера.
Мой вариант как на картинке.
Прокомментируйте пожалуйста, нет ли подводных камней?
Спасибо заранее!
60536
ProRus Подводный камень там один, инвертируя работу Blink у вас меняются местами входные данные. Tlow по факту Thigh, а Thigh соответственно Tlow
Ну и на выходе Blink просто установить XOR, один из входов которого соответствует входу самого blink
ProRus Подводный камень там один, инвертируя работу Blink у вас меняются местами входные данные. Tlow по факту Thigh, а Thigh соответственно Tlow
Ну и на выходе Blink просто установить XOR, один из входов которого соответствует входу самого blink
Смену входных данных учел.
Вот про XOR не понял. Для чего его устанавливать на выходе?
ProRus Подводный камень там один, инвертируя работу Blink у вас меняются местами входные данные. Tlow по факту Thigh, а Thigh соответственно Tlow
Ну и на выходе Blink просто установить XOR, один из входов которого соответствует входу самого blink
Осмыслил.
т.е. вы имели ввиду вместо NOT и AND.
Спасибо!!!
60537
ProRus да, потому что NOT на одном из входов AND это и есть суть XOR....