Просмотр полной версии : помогите, пожалуйста!



don_Pedro
26.12.2008, 14:42
здравтвуйте!

у меня стоит плк150 у которого в документации написано "типы поддерживаемых унифицируемых входных сигналов: 0(4)-20 ма". как я понял сейчас у меня диапозон 0 - 20 ма. выходной сигнал с датчика, который подключен к контроллеру 4 - 20 ма. когда датчик ничего не мерит на вход контроллера приходят 4а и контроллер их видит как 4а. можно как-нибудь поменять диапозон в контроллере, чтобы он эти 4 а принимал за нуль?

PC_DOS
29.12.2008, 10:15
на диске в папке ДОКУМЕНТАЦИЯ есть файлик PLC_Configuration_OWEN.pdf. В этом документе описано каким образом настраиваются аналоговые входы, смотрите п.2.4