PDA

Просмотр полной версии : управление модулем МУ110-224.8И



otporuchik
19.10.2019, 16:24
Добрый день.
Прошу совета.
Пытаюсь управлять модулем МУ110-224.8И, подключенным к ПЛК 160.
Настройки заскриншотил и приложил.
Запись в регистры 0 для 1 выхода и 1 для второго выхода.
Команда: 0х10.
Связь по rs485 есть, индикаторы обмена мерцают.
Вместо нагрузки подключаю калибратор токовой петли ОВЕНовский в режиме измерения тока.
В переменную tempVar подаю значение от 0 до 1000, но на выходе модуля стоит 4мА и не изменяется.
Что не так сделал?

p.s. делал по инструкциям.

otporuchik
20.10.2019, 11:30
где real то нашли ? Ao1-8 модуля => регистры 0-7 соотв. с типом int/word в диапазоне 0-1000/4-20мА соотв.

45238


Почему REAL пробовал - потому что на самом ПЛК аналоговые выходы стоят REAL-овые...

Таки да, уже нашел подобную тему и попробовал register output device
На выходе прибора все-равно 4мА и не реагирует на изменения переменной...

Еще проблемка вылезла. На самом ПЛК 160 аналоговые выходы.
Конфигурирую выход под 4...20мА - на выходе держится около 6мА, на изменения переменной откликается - изменяется в пределах десятых-сотых, но не выше 6мА...
Переконфигурирую выход на 0...10В, меняю схему присоединения на соответствующую, все прекрасно, выход откликается на изменение переменной как и должен.
А токовый вариант не прокатывает...
ПЛК заявлен как универсальный типа ПЛК160-220-А-М.

С ПЛК буду техподдержку терзать в понедельник.
А с токовым выходом на доп.модуле было бы здорово сегодня хоть как-то разобраться...
На нем по крайней мере нулевое значение верно отображает.

otporuchik
20.10.2019, 12:09
45238


Таки да, уже нашел подобную тему и попробовал register output device
На выходе прибора все-равно 4мА и не реагирует на изменения переменной...

.

Оказалось - добавил новый universal modbus device с register output на борту и забыл адрес устройству присвоить...
Все работает, спасибо, гхм..., Валенок!

Теперь буду с АО выходами ПЛК разбираться...
Чего-то предчувствую, здесь без визита на сервис не обойдется...

otporuchik
21.10.2019, 11:36
да, с выходами все норм. просто схема подключения для ПЛК с универсальными выходами отличается от схемы для ПЛК только с 0...10В или 4...20.