PDA

Просмотр полной версии : Ошибка 255



Albert89
19.10.2019, 09:21
Здравствуйте! Имеется шлюз ПЕ210 к которому подключены 7 приборов тахометров Веха-Т, необходимо знать обороты вала, опрашиваю командой 04, ниже приложил карту распределения памяти, опрос ставлю раз в 180сек, но вместо выводимых значений выходит ошибка 255, до этого опрашивал программой Simp Light все приборы опрашивались корректно, но для этого необходимо было чтобы ПК был включен постоянно, а это не совсем удобно, поэтому выбрали облачный сервис.

SA104
19.10.2019, 09:40
Только вчера об этом же спрашивал )
Ош. 255 - если шлюз виден, а то , что к нему подключено - нет
Вы бы картинку с сетевыми настройками в облаке приложили, идентификатор только замажьте

Albert89
19.10.2019, 13:12
45228 Тип прибора Произвольный прибор Modbus

SA104
19.10.2019, 15:26
А у вас такие же точно настройки в тахометре?
Адрес, скорость, тип протокола и пр.

Albert89
20.10.2019, 23:17
А у вас такие же точно настройки в тахометре?
Адрес, скорость, тип протокола и пр.

Все параметры такие же, до этого показания снимали с помощью ПО Simp Light с постоянно включенным ПК

SA104
21.10.2019, 04:47
Чудес не бывает. Если все одинаково прописано, должно работать.
Значит где то что то не так - как вариант А и B местами попутаны..
И у вас 7 тахометров подключены, как я понял - попробуйте для начала с одним связь установить.
Может банального резистора - терминатора на конце линии не хватает для счастья..

Albert89
23.10.2019, 10:10
Чудес не бывает. Если все одинаково прописано, должно работать.
Значит где то что то не так - как вариант А и B местами попутаны..
И у вас 7 тахометров подключены, как я понял - попробуйте для начала с одним связь установить.
Может банального резистора - терминатора на конце линии не хватает для счастья..

На конце линии стоит терминатор, до этого к ПК подключали через АС-4, все устройства опрашивались.
У ПЕ210 есть встроенные согласующие резисторы?
Когда мне ответят представители компании? Тестовый период прибора заканчиваеться, соотвественно встает вопрос целесообразности покупки данного прибора или оставаться на АС-4 с постоянно включенным ПК.

A.Simonov
23.10.2019, 10:24
На конце линии стоит терминатор, до этого к ПК подключали через АС-4, все устройства опрашивались.
У ПЕ210 есть встроенные согласующие резисторы?
Когда мне ответят представители компании? Тестовый период прибора заканчиваеться, соотвественно встает вопрос целесообразности покупки данного прибора или оставаться на АС-4 с постоянно включенным ПК.

Добрый день, причины 255 ошибки подробно описаны в руководстве, на 124 странице

https://ftp.owen.ru/OwenCloud/01_Docs/rp_owencloud.pdf

Пройдитесь по пунктам, проверьте, что все ОК.

Попробуйте для начала подключить хотя бы одно устройство, напрямую к шлюзу.
И добейтесь его выхода в owencloud, затем по аналогии подключите остальные.

Albert89
23.10.2019, 12:39
Может вам в личку отправить идентификатор шлюза и аккаунт, проверите настройки, чтобы удостовериться, что все параметры верно введены

A.Simonov
24.10.2019, 10:32
Может вам в личку отправить идентификатор шлюза и аккаунт, проверите настройки, чтобы удостовериться, что все параметры верно введены

Добрый день,

Отправьте на почту support@owen.ru:
1) краткое описание проблемы и ссылку на эту тему.
2) данные для входа в owencloud (для этого создайте пользователя специально для тех поддержки см. скриншот ниже),
3) маркировку шлюза (убедитесь что у него актуальная прошивка),
4) карту регистров на подключаемый прибор,
5) его полную маркировку,
6) сетевые настройки подключаемого прибора
7) подробную схему подключения шлюза к приборам.

45287

Albert89
26.10.2019, 10:23
Добрый день,

Отправьте на почту support@owen.ru:
1) краткое описание проблемы и ссылку на эту тему.
2) данные для входа в owencloud (для этого создайте пользователя специально для тех поддержки см. скриншот ниже),
3) маркировку шлюза (убедитесь что у него актуальная прошивка),
4) карту регистров на подключаемый прибор,
5) его полную маркировку,
6) сетевые настройки подключаемого прибора
7) подробную схему подключения шлюза к приборам.

45287

Все отправил на почту

Albert89
26.10.2019, 10:24
По вашим рекомендациям 6 последних приборов отключены были и оставили только 1, чтобы сократить длину линии, после этого 1 или 2 раза в час появлялось 1 значение, в остальное время были ошибки 255 и ошибка 3. Подозрения стали на линию связи, а точнее помехи которые шли на ПЕ210, от большого количества оборудования, решено было поменять всю линию связи от ПЕ210 до 1го прибора специальным кабелем для rs485*СегментКИ-485-Энг(А)-HF 1х2х0.6**https://www.etm.ru/cat/nn/2156610 но после этого "чуда" не произошло, также по прежнему выдаеться ошибка 3

konst_smn
30.11.2019, 23:54
Добрый день, причины 255 ошибки подробно описаны в руководстве, на 124 странице

https://ftp.owen.ru/OwenCloud/01_Docs/rp_owencloud.pdf

Пройдитесь по пунктам, проверьте, что все ОК.

Попробуйте для начала подключить хотя бы одно устройство, напрямую к шлюзу.
И добейтесь его выхода в owencloud, затем по аналогии подключите остальные.
В руководстве по Вашей ссылке (по состоянию на сегодня) вероятные причины появления ошибки 255 описаны на странице 141.
Тоже возникла проблемка, на сегодня предполагаю, что в спешке А и В перепутал
P.S. Кстати, не первый раз сталкиваюсь с неоднозначной трактовкой обозначений А и В у отечественных и импортных производителей. Например, если связывать СП30Х, ПР200, ИП120 с частотниками Шнайдера, А и В приборов Овен надо подключать к В и А. Проверено десятки раз :).

A.Simonov
02.12.2019, 11:42
В руководстве по Вашей ссылке (по состоянию на сегодня) вероятные причины появления ошибки 255 описаны на странице 141.
Тоже возникла проблемка, на сегодня предполагаю, что в спешке А и В перепутал
P.S. Кстати, не первый раз сталкиваюсь с неоднозначной трактовкой обозначений А и В у отечественных и импортных производителей. Например, если связывать СП30Х, ПР200, ИП120 с частотниками Шнайдера, А и В приборов Овен надо подключать к В и А. Проверено десятки раз :).

Добрый день.

Обычно подключают: А к А, В к В, другое подключение не практикуется.
Пример в Google (https://www.google.com/search?q=RS485+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8 E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&newwindow=1&sxsrf=ACYBGNT1uB6ZWcrCdQTYuxMjsrq3MvYFHg:157527610 7271&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwic8q_myJbmAhVi_SoKHSPfDQMQ_AUoAXoECAoQA w&biw=1920&bih=937)

SlavikP
10.12.2019, 02:48
Обычно подключают: А к А, В к В, другое подключение не практикуется.
Еще как практикуется. Вот для примера фрагмент из руководства ПЛК304 и теплосчетчика ВЗЛЕТ. Обратите внимание на линии А и В

Ollema
29.05.2021, 23:07
ПР200 подключено через шлюз ПВ210. При аварии ПР200 в облаке будет в данных "Ошибка 255". Как в таком случае сформировать сообщение об аварии?

Алексеев Савр
31.05.2021, 10:40
ПР200 подключено через шлюз ПВ210. При аварии ПР200 в облаке будет в данных "Ошибка 255". Как в таком случае сформировать сообщение об аварии?

Добрый день!
@"имя переменной"=255
Пример можете посмотреть в руководстве пользователя OwenCloud, стр. 23.

Ollema
31.05.2021, 12:59
А если данная переменная реально может иметь значение 255?

Алексеев Савр
31.05.2021, 14:38
А если данная переменная реально может иметь значение 255?

Через "@" Вы указываете код ошибки. Код ошибки может быть любой: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 255.
Событие без ошибки Вы указываете без "@".
См. 23 стр. руководства пользователя OwenCloud.

Ollema
31.05.2021, 15:49
Большое спасибо за разжевывание.