Просмотр полной версии : Ошибка 255
Albert89
19.10.2019, 09:21
Здравствуйте! Имеется шлюз ПЕ210 к которому подключены 7 приборов тахометров Веха-Т, необходимо знать обороты вала, опрашиваю командой 04, ниже приложил карту распределения памяти, опрос ставлю раз в 180сек, но вместо выводимых значений выходит ошибка 255, до этого опрашивал программой Simp Light все приборы опрашивались корректно, но для этого необходимо было чтобы ПК был включен постоянно, а это не совсем удобно, поэтому выбрали облачный сервис.
Только вчера об этом же спрашивал )
Ош. 255 - если шлюз виден, а то , что к нему подключено - нет
Вы бы картинку с сетевыми настройками в облаке приложили, идентификатор только замажьте
Albert89
19.10.2019, 13:12
45228 Тип прибора Произвольный прибор Modbus
А у вас такие же точно настройки в тахометре?
Адрес, скорость, тип протокола и пр.
Albert89
20.10.2019, 23:17
А у вас такие же точно настройки в тахометре?
Адрес, скорость, тип протокола и пр.
Все параметры такие же, до этого показания снимали с помощью ПО Simp Light с постоянно включенным ПК
Чудес не бывает. Если все одинаково прописано, должно работать.
Значит где то что то не так - как вариант А и B местами попутаны..
И у вас 7 тахометров подключены, как я понял - попробуйте для начала с одним связь установить.
Может банального резистора - терминатора на конце линии не хватает для счастья..
Albert89
23.10.2019, 10:10
Чудес не бывает. Если все одинаково прописано, должно работать.
Значит где то что то не так - как вариант А и B местами попутаны..
И у вас 7 тахометров подключены, как я понял - попробуйте для начала с одним связь установить.
Может банального резистора - терминатора на конце линии не хватает для счастья..
На конце линии стоит терминатор, до этого к ПК подключали через АС-4, все устройства опрашивались.
У ПЕ210 есть встроенные согласующие резисторы?
Когда мне ответят представители компании? Тестовый период прибора заканчиваеться, соотвественно встает вопрос целесообразности покупки данного прибора или оставаться на АС-4 с постоянно включенным ПК.
A.Simonov
23.10.2019, 10:24
На конце линии стоит терминатор, до этого к ПК подключали через АС-4, все устройства опрашивались.
У ПЕ210 есть встроенные согласующие резисторы?
Когда мне ответят представители компании? Тестовый период прибора заканчиваеться, соотвественно встает вопрос целесообразности покупки данного прибора или оставаться на АС-4 с постоянно включенным ПК.
Добрый день, причины 255 ошибки подробно описаны в руководстве, на 124 странице
https://ftp.owen.ru/OwenCloud/01_Docs/rp_owencloud.pdf
Пройдитесь по пунктам, проверьте, что все ОК.
Попробуйте для начала подключить хотя бы одно устройство, напрямую к шлюзу.
И добейтесь его выхода в owencloud, затем по аналогии подключите остальные.
Albert89
23.10.2019, 12:39
Может вам в личку отправить идентификатор шлюза и аккаунт, проверите настройки, чтобы удостовериться, что все параметры верно введены
A.Simonov
24.10.2019, 10:32
Может вам в личку отправить идентификатор шлюза и аккаунт, проверите настройки, чтобы удостовериться, что все параметры верно введены
Добрый день,
Отправьте на почту support@owen.ru:
1) краткое описание проблемы и ссылку на эту тему.
2) данные для входа в owencloud (для этого создайте пользователя специально для тех поддержки см. скриншот ниже),
3) маркировку шлюза (убедитесь что у него актуальная прошивка),
4) карту регистров на подключаемый прибор,
5) его полную маркировку,
6) сетевые настройки подключаемого прибора
7) подробную схему подключения шлюза к приборам.
45287
Albert89
26.10.2019, 10:23
Добрый день,
Отправьте на почту support@owen.ru:
1) краткое описание проблемы и ссылку на эту тему.
2) данные для входа в owencloud (для этого создайте пользователя специально для тех поддержки см. скриншот ниже),
3) маркировку шлюза (убедитесь что у него актуальная прошивка),
4) карту регистров на подключаемый прибор,
5) его полную маркировку,
6) сетевые настройки подключаемого прибора
7) подробную схему подключения шлюза к приборам.
45287
Все отправил на почту
Albert89
26.10.2019, 10:24
По вашим рекомендациям 6 последних приборов отключены были и оставили только 1, чтобы сократить длину линии, после этого 1 или 2 раза в час появлялось 1 значение, в остальное время были ошибки 255 и ошибка 3. Подозрения стали на линию связи, а точнее помехи которые шли на ПЕ210, от большого количества оборудования, решено было поменять всю линию связи от ПЕ210 до 1го прибора специальным кабелем для rs485*СегментКИ-485-Энг(А)-HF 1х2х0.6**https://www.etm.ru/cat/nn/2156610 но после этого "чуда" не произошло, также по прежнему выдаеться ошибка 3
konst_smn
30.11.2019, 23:54
Добрый день, причины 255 ошибки подробно описаны в руководстве, на 124 странице
https://ftp.owen.ru/OwenCloud/01_Docs/rp_owencloud.pdf
Пройдитесь по пунктам, проверьте, что все ОК.
Попробуйте для начала подключить хотя бы одно устройство, напрямую к шлюзу.
И добейтесь его выхода в owencloud, затем по аналогии подключите остальные.
В руководстве по Вашей ссылке (по состоянию на сегодня) вероятные причины появления ошибки 255 описаны на странице 141.
Тоже возникла проблемка, на сегодня предполагаю, что в спешке А и В перепутал
P.S. Кстати, не первый раз сталкиваюсь с неоднозначной трактовкой обозначений А и В у отечественных и импортных производителей. Например, если связывать СП30Х, ПР200, ИП120 с частотниками Шнайдера, А и В приборов Овен надо подключать к В и А. Проверено десятки раз :).
A.Simonov
02.12.2019, 11:42
В руководстве по Вашей ссылке (по состоянию на сегодня) вероятные причины появления ошибки 255 описаны на странице 141.
Тоже возникла проблемка, на сегодня предполагаю, что в спешке А и В перепутал
P.S. Кстати, не первый раз сталкиваюсь с неоднозначной трактовкой обозначений А и В у отечественных и импортных производителей. Например, если связывать СП30Х, ПР200, ИП120 с частотниками Шнайдера, А и В приборов Овен надо подключать к В и А. Проверено десятки раз :).
Добрый день.
Обычно подключают: А к А, В к В, другое подключение не практикуется.
Пример в Google (https://www.google.com/search?q=RS485+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8 E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&newwindow=1&sxsrf=ACYBGNT1uB6ZWcrCdQTYuxMjsrq3MvYFHg:157527610 7271&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwic8q_myJbmAhVi_SoKHSPfDQMQ_AUoAXoECAoQA w&biw=1920&bih=937)
Обычно подключают: А к А, В к В, другое подключение не практикуется.
Еще как практикуется. Вот для примера фрагмент из руководства ПЛК304 и теплосчетчика ВЗЛЕТ. Обратите внимание на линии А и В
ПР200 подключено через шлюз ПВ210. При аварии ПР200 в облаке будет в данных "Ошибка 255". Как в таком случае сформировать сообщение об аварии?
Алексеев Савр
31.05.2021, 10:40
ПР200 подключено через шлюз ПВ210. При аварии ПР200 в облаке будет в данных "Ошибка 255". Как в таком случае сформировать сообщение об аварии?
Добрый день!
@"имя переменной"=255
Пример можете посмотреть в руководстве пользователя OwenCloud, стр. 23.
А если данная переменная реально может иметь значение 255?
Алексеев Савр
31.05.2021, 14:38
А если данная переменная реально может иметь значение 255?
Через "@" Вы указываете код ошибки. Код ошибки может быть любой: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 255.
Событие без ошибки Вы указываете без "@".
См. 23 стр. руководства пользователя OwenCloud.
Большое спасибо за разжевывание.