Доброго времени суток форумчане!
Столкнулся для себя тяжелой задачей - обмен данных между между ПР200 и СПК107.
И вся сложность это правильная настройка.
По примеру делаю (с сайта), происходит подключение, а данные не передаются.
Где ПР200 является Master, СПК107 предназначен для вывода информации на монитор и передачи некоторых команд на ПР200.
Использую CODESYS 3.5 SP11 Patch 5 и OWEN Logic 1.15.215.
П.С.
До этого времени работал только с ПЛК.
Ревака Юрий
18.10.2019, 14:05
Доброго времени суток форумчане!
Столкнулся для себя тяжелой задачей - обмен данных между между ПР200 и СПК107.
И вся сложность это правильная настройка.
По примеру делаю (с сайта), происходит подключение, а данные не передаются.
Где ПР200 является Master, СПК107 предназначен для вывода информации на монитор и передачи некоторых команд на ПР200.
Использую CODESYS 3.5 SP11 Patch 5 и OWEN Logic 1.15.215.
П.С.
До этого времени работал только с ПЛК.
Так как других данных нет, начну с простого, джампера в режиме Master установлены?
Так, а вот с этого места поподробнее пожалуйста.
Что там с перемычками?
Ревака Юрий
18.10.2019, 15:57
Так, а вот с этого места поподробнее пожалуйста.
Что там с перемычками?
http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWEN%20Logic/OnlineMacroes/Shablon%20RS/how%20it%20works/6.png
Хорошо. Это я нашел, прочитал и исправил. Спасибо!
Теперь вопрос возник другой - регистры.
С какого регистра в ПР200 производится передача по Slave rtu?
С 0-го, 1-го или 100-го вообще?
Ревака Юрий
21.10.2019, 12:11
Хорошо. Это я нашел, прочитал и исправил. Спасибо!
Теперь вопрос возник другой - регистры.
С какого регистра в ПР200 производится передача по Slave rtu?
С 0-го, 1-го или 100-го вообще?
С 512-го в десятичной системе.