Просмотр полной версии : ПР200 - какой ресурс?
Уважаемые Эксперты, у меня вопрос:
Какой ресурс срабатываний реле в ПР200 (сколько коммутаций)?
И на сколько долговечнее ПЛК по сравнению с ПР200, по этому критерию?
Возможно ли в ПР200 впаять "условно вечные" твердотельные Реле?
Заранее спасибо!:)
Upd.
Использоваться будет ПР200-220-4.0.0
На выходах ПР200 будут комутироваться катушки пневмораспределителей на 220 в , 6VA.
Ритм работы: за час примерно 3000 срабатываний (коммутиций).
Какой ресурс ПР200 в таком случае, и как увеличить ресурс?
Вопрос вообще не понятный. Чем управляем? С каким питанием? Как часто переключаем?.
Заранее пожалуйста :D
maximov2009
16.10.2019, 07:03
Добрый день. Если брать механический ресурс выходных релюшек, то обычно стандартно изготовитель релюшек пишет 5 миллионов срабатываний.
Что касается подгорания, залипания и пр. на контактах реле, то это зависит уже от типа и мощности нагрузки.
Долговечность ПЛК зависит от типа выхода. Если там стоят такие же ралюшки, то всё точно так же как и описано выше.
Здесь речь в принципе должна идти не о разнице между ПР и ПЛК а именно о разнице в типах выходов. Насколько знаю, уже есть версии ПР с транзисторными выходами.
И твердотельные реле, тоже не панацея, они очень не любят КЗ. Конкретно в ПЛК и ПР не делают выход с ТТР. Это называют Симисторным выходом. И он есть и в ПЛК и в ТРМ. Да и в ПР его сделать не проблема. Может со временем и сделают такую модификацию.
С уважением.
Вопрос вообще не понятный. Чем управляем? С каким питанием? Как часто переключаем?.
Заранее пожалуйста :D
Использоваться будет ПР200-220-4.0.0
На выходах ПР200 будут комутироваться катушки пневмораспределителей на 220 в , 6VA.
Ритм работы: за час примерно 3000 срабатываний (коммутиций).
Какой ресурс ПР200 в таком случае, и как увеличить ресурс?
Добрый день. Если брать механический ресурс выходных релюшек, то обычно стандартно изготовитель релюшек пишет 5 миллионов срабатываний.
Что касается подгорания, залипания и пр. на контактах реле, то это зависит уже от типа и мощности нагрузки.
Долговечность ПЛК зависит от типа выхода. Если там стоят такие же ралюшки, то всё точно так же как и описано выше.
Здесь речь в принципе должна идти не о разнице между ПР и ПЛК а именно о разнице в типах выходов. Насколько знаю, уже есть версии ПР с транзисторными выходами.
И твердотельные реле, тоже не панацея, они очень не любят КЗ. Конкретно в ПЛК и ПР не делают выход с ТТР. Это называют Симисторным выходом. И он есть и в ПЛК и в ТРМ. Да и в ПР его сделать не проблема. Может со временем и сделают такую модификацию.
С уважением.
Описал режим работы.
Реле Omron внутри, на форуме можно найти точную модель. Даташит в руки. Подобрать твердотелку думаю можно в том же формфакторе.
Реле Omron внутри, на форуме можно найти точную модель. Даташит в руки. Подобрать твердотелку думаю можно в том же формфакторе.
Вы имеете ввиду просто выпаять реле "старые" и на их место впаять твердотельное реле с теми же характеристиками?
Такая схема будет работать?
А с чего бы нет ? там управление 5В катушки, твердотелки есть 3-6В. В общем подбирать по корпусу, выводам. Вся обвязка же внутри твердотелок...
тут фокус в том, что у ТТР есть токи утечки, и не всегда они могут заменить обычные реле. Но если вам нужна скорость и ресурс, то почему нет ?
Слетели с гарантии, ну и ладно :)
Андрей Посохов
16.10.2019, 10:26
Использоваться будет ПР200-220-4.0.0
На выходах ПР200 будут комутироваться катушки пневмораспределителей на 220 в , 6VA.
Ритм работы: за час примерно 3000 срабатываний (коммутиций).
Какой ресурс ПР200 в таком случае, и как увеличить ресурс?
Добрый день.
Модификация ПР200 уже окончательно выбрана?
Сколько нужно таких выходов.
Есть модификация "5", где вместо 2х аналоговых выходов будет 4 транзисторных ключа.
Добрый день.
Модификация ПР200 уже окончательно выбрана?
Сколько нужно таких выходов.
Есть модификация "5", где вместо 2х аналоговых выходов будет 4 транзисторных ключа.
К сожалению уже куплены контроллеры.
И выходов нужно 6 шт.
Я так понимаю перепайка на ттр лучший выход из ситуации?
Похоже колхозить придется, я ТТР с таким расположением выводов даже найти не могу, есть где выводы в одну линию, еще смотреть где + где - надо...
Сергей0308
16.10.2019, 11:13
Тогда уж лучше вывести управление на внешние ТТР в виде интерфейсных реле, сверху в колодку(розетку) ТТР вставляется и поменять быстро можно и мало места займёт на динрейке, очень тонкое, порядка нескольких миллиметров по ширине!
NikitaR
При использовании ТТР для коммутации катушек клапанов следует обязательно использовать защиту от обратной ЭДС катушки. Самое оптимальное для промышленного применения - разъем катушки клапана\распределителя со встроенной защитой и индикацией.
Серёга Букашкин
16.10.2019, 11:23
NikitaR
При использовании ТТР для коммутации катушек клапанов следует обязательно использовать защиту от обратной ЭДС катушки.
Для индуктивной нагрузки это полезно и для контактного выхода. У меня при расцеплении пробило с ПР200 на корпус шкафа, с выходом его из строя совсем. Установка параллельно нагрузке RC убирает эту неприятность. А ТТР тоже сгорит при незащищенном подключении такой нагрузки.
А ТТР тоже сгорит при незащищенном подключении такой нагрузки.
Есть вероятность. Дело не в токе, а именно в амплитуде обратного импульса, ибо он может быть и до киловольта. Особенно для слаботочных ТТР на 240V.
Я делал один проект с работой ТТР на клапан. В "разомкнутом" состоянии на катушке все равно имеется некое напряжение, причем достаточное для работы светодиодной индикаторной лампы, включенной параллельно катушке. Лампа светится "в пол-накала". Но этого напряжения не хватает для срабатывания клапана. Проект работает стабильно. RC-цепь не будет лишней однозначно, но варистор я бы применил тоже.
И да, реле должно быть с рабочим током как минимум в десять раз выше, чем номинальный ток катушки.
Похоже колхозить придется, я ТТР с таким расположением выводов даже найти не могу, есть где выводы в одну линию, еще смотреть где + где - надо...
Тогда уж лучше вывести управление на внешние ТТР в виде интерфейсных реле, сверху в колодку(розетку) ТТР вставляется и поменять быстро можно и мало места займёт на динрейке, очень тонкое, порядка нескольких миллиметров по ширине!
NikitaR
При использовании ТТР для коммутации катушек клапанов следует обязательно использовать защиту от обратной ЭДС катушки. Самое оптимальное для промышленного применения - разъем катушки клапана\распределителя со встроенной защитой и индикацией.
Для индуктивной нагрузки это полезно и для контактного выхода. У меня при расцеплении пробило с ПР200 на корпус шкафа, с выходом его из строя совсем. Установка параллельно нагрузке RC убирает эту неприятность. А ТТР тоже сгорит при незащищенном подключении такой нагрузки.
Есть вот такой вариант.
Как его лучше использовать?
45146
NikitaR ну вот у них ножки все в одну линию, у других производителей тоже. А родное реле Omron, которое стоит в ПР200 - G5NB-1A-E 5vdc
Подозреваю, это сделано специально, так как обычное реле на обмотках + и - может быть как угодно, а у ТТР фиксировано.
NikitaR ну вот у них ножки все в одну линию, у других производителей тоже. А родное реле Omron, которое стоит в ПР200 - G5NB-1A-E 5vdc
Подозреваю, это сделано специально, так как обычное реле на обмотках + и - может быть как угодно, а у ТТР фиксировано.
Как же на плате ПР200 найти 5 вольт тогда? что бы подключиться.
Как найти ? очень просто, он управляющий, а ноль там у всех до кучи :)
найти не проблема, проблема вкорячить туда ТТР, я думал они есть в таком формфакторе и с таким расположением ножек, но вот не нашел.
Как же на плате ПР200 найти 5 вольт тогда? что бы подключиться.
В чём вопрос, ежели ТТР подключается вместо встроенного реле? Как определить полярность что ли? Ну, можно тестером, хы.
Как найти ? очень просто, он управляющий, а ноль там у всех до кучи :)
найти не проблема, проблема вкорячить туда ТТР, я думал они есть в таком формфакторе и с таким расположением ножек, но вот не нашел.
Значит просто выводить управление наружу. Можно через тот же разъём дискретных выходов, но тогда придётся либо все реле убирать, либо общую дорожку рвать и менять реле парами. Как-то так.
Тут есть ещё один интересный момент, производство пр перешло на безсвинцовую технологию, как мне сказали ребята ремонтники, когда я спросил чем это грозит, они сказали, это говорит о том, что теперь реле будут жить по 4-5 лет и чем старше тем больше все это дело будет бояться вибрации. Такой уж он -безсвинец. Мнение не мое.
Андрей Посохов
16.10.2019, 16:32
Тут есть ещё один интересный момент, производство пр перешло на безсвинцовую технологию, как мне сказали ребята ремонтники, когда я спросил чем это грозит, они сказали, это говорит о том, что теперь реле будут жить по 4-5 лет и чем старше тем больше все это дело будет бояться вибрации. Такой уж он -безсвинец. Мнение не мое.
Еще не перешли.
И все же расскажите - покажите, куда именно подпаиваться и где рвать дорожки в случае варианта замены электромагнитных реле на твердотельные реле.
Вот прямо пальцем ткните, готов заплатить, если лень просто так рассказать.
П.С.
Есть в распоряжении 8ми канальный модуль ТТР:
45153
Зачем ковырять ПР? Поставьте в цепь питания клапанов промежуточные реле. Раз в год будете менять только промежуточные реле. А может и на дольше хватит.
Зачем ковырять ПР? Поставьте в цепь питания клапанов промежуточные реле. Раз в год будете менять только промежуточные реле. А может и на дольше хватит.
Затем, что внутренние реле будут срабатывать с той же частотой, что промежуточные.
Ну и что, что они будут срабатывать? Чем ниже ток, протекающий через контакты реле, тем больше циклов оно выдержит!
Вы поймите, что пытаясь слепить этот колхоз, вы отступаете от норм безопасности и прочего. Вы вообще скатываетесь до уровня домашней ардуинки от промышленной техники. Ну так и сделайте на ней и симисторах.
Как потом это оборудование обслуживать или заменять вышедшее из строя? Кто будет весь этот колхоз лепить?
По большому счету, если вам не нравятся реле на выходе, то вы изначально выбрали неправильное устройство для разработки. Просто замените устройство.
Всю тему не читал, но если вам хватит 4 выходов на быстрые переключения, то возьмите пр200.5 и все ресурсное вынесите на транзисторы.
Ну и что, что они будут срабатывать? Чем ниже ток, протекающий через контакты реле, тем больше циклов оно выдержит!
Вы поймите, что пытаясь слепить этот колхоз, вы отступаете от норм безопасности и прочего. Вы вообще скатываетесь до уровня домашней ардуинки от промышленной техники. Ну так и сделайте на ней и симисторах.
Как потом это оборудование обслуживать или заменять вышедшее из строя? Кто будет весь этот колхоз лепить?
По большому счету, если вам не нравятся реле на выходе, то вы изначально выбрали неправильное устройство для разработки. Просто замените устройство.
Всю тему не читал, но если вам хватит 4 выходов на быстрые переключения, то возьмите пр200.5 и все ресурсное вынесите на транзисторы.
Я всё это понимаю, но у автора уже приобретены ПРки.
Левые контакты обмоток реле объединены, правые подключены от транзисторов по соседству
bayk, вы думаете ПР разных производителей чем-то отличаются от Ардуинок ?
Левые контакты обмоток реле объединены, правые подключены от транзисторов по соседству
Странно, у меня всё наоборот. Но ПРка старая, в чёрном корпусе.45165
Тоже в черном. Фото же с обратной от реле стороны, если смотреть со стороны реле, то соответственно объединены правые. :)
Да мы вроде с одной стороны фотографировали. Вот моя плата в более высоком качестве, можно разглядеть, что дорожки от транзисторов идут к левым выводам релюх. И, кста, диоды на моей плате включены в другую сторону.45166
Сергей0308
17.10.2019, 00:25
Правильно говорят, взять что-то типа ПЛК73, ПЛК100 с транзисторными выходами и лабудой не заниматься, это же изначально создаётся, а не восстанавливается после ядерной войны для ответного удара, иначе - не видать удачи!!! Ну это же явно не для дома делается, по логике, за такое должны всех разогнать, я так думаю!
dan75 прикольно, по фоткам видно, что разводка разная :)
Вообще со стороны Овен хотелось бы получить элемент схемы выходов, чтобы не заниматься вычислениями.
Просто мне тоже надо пару твердотелок вместо реле использовать, но я планирую выпаять и просто вывести на клемники для этого.
Ну и заодно если жаба разработчиков не задушит, указать какие твердотелки при этом можно использовать не перепаивая транзисторы и т.д.....
з.ы. для себя для дома, чтобы ШИМить было можно из программы.... Просто реле уже есть и покупать еще одно да еще и другое нет желания. К тому же если правильно понимаю с экраном, с аналоговыми выходами и с транзисторными выходами еще ничерта нет. По крайней мере у Овен.
melky Ну, ответ на вопрос "какие твердотелки" вытекает из технических характеристик омроновских релюх. Совсем недавно, кста, где-то на форуме видел, как подобный фокус с перепайкой проделывали с ТРМ, вроде как всё получалось. И вот ещё что. Похоже, у катушек реле общий +, а через транзисторы подаётся -.
45175
Ну, я не включал вчера плату. Просто разобрал и сфоткал. Твердотелке в принципе пофигу, чем будет управляться, + или -... главное не напортачить :)
Ну да. Выдрать реле и кинуть пару перемычек, всего делов-то. А какой провод общий, имеет какое-то значение только ежели выводить на родной клеммник.
dan75
На фото показана полюсовка. Общим для всех катушек реле в данном случае является плюс.
Можете выпаять реле, и вместо него поставить перемычки. С ТТР работать будет.
45182
Правильно говорят, взять что-то типа ПЛК73, ПЛК100 с транзисторными выходами и лабудой не заниматься, это же изначально создаётся, а не восстанавливается после ядерной войны для ответного удара, иначе - не видать удачи!!! Ну это же явно не для дома делается, по логике, за такое должны всех разогнать, я так думаю!
Самое правильное решение для этой задачи (если конечно рассчитывать более чем на месяц работы) это транзисторные выходы и распределители с катушками на =24. Все что Вы собираетесь перепаивать, можете паяльник и не выключать - будете на объекте постоянно сидеть с паяльником, пока Заказчик не предложит Вам его...
ТТР, просто симисторы, оптосимисторы и т.п. вряд ли будут работать надежно, учтите еще и такой нюанс как 220В, 6ВА, т.е. ток 3 мА, которые меньше тока удержания симистора-тиристора. Сразу готовьте какие-нибудь балластные резисторы в параллель катушке. Очень ненадежно, будучи заказчиком, я бы такого в своем хозяйстве не допустил.
Santi и в чем же отличие между ТТР и ПЛК с транзисторными выходами ?
stanislau
17.10.2019, 21:09
Поскольку ПРки уже куплены, то, не выходя из области промышленного оборудования, можно купить модуль дискретного вывода МУ110-224.8К + ПР-ИП485.
учтите еще и такой нюанс как 220В, 6ВА, т.е. ток 3 мА, которые меньше тока удержания симистора-тиристора.
Точно не 30?:D
Точно не 30?:D
Да, 30, извините бестолкового, но это все равно мало для надежной коммутации полупроводниками.
Santi и в чем же отличие между ТТР и ПЛК с транзисторными выходами ?
Применительно к текущей ситуации, коммутации катушек 220В, 50Гц.
ТТР изготавливаются на базе тиристоров или симисторов. Работа этих полупроводников определяется их вольамперной х-кой, которая предполагает для нормальной работы одинаковое напряжение и направление тока. При активной нагрузке это обеспечивается. При идуктивной ток запаздывает по отношению к напряжению и при переходе через 0 возникают моменты, когда напряжение и ток разных знаков. Это плохо. Вариант - шунтировать катушки RC-цепочками.
Второй момент, если взять стандартное ТТР серии, например НD, предлагаемых ОВЕНом, то увидите ток утечки до 10мА. Т.е. выключенное реле может пропускать ток до 10мА, а катушка 6ВА - номинал 30мА (прошу прощения за 3, под вечер клинит). Есть риск, что после включения, катушка не отключится. Конечно, возможно, есть ТТР с меньшими токами утечки, как минимум, Вам это надо учитывать.
Транзисторные выходы коммутируют напряжение постоянного тока и, как правило, низковольтное до 30В. Для нормальной работы катушки д.б. на напряжение =24В. катушки конечно набо шунтировать диодами (обычными быстродействующими или с ограничением напряжения) и в этом случае транзисторы будут работать в своем "штатном" режиме, долго и надежно. У некоторых контроллеров эти ограничительные диоды интегрированы в контроллер, имеются защита и ограничители тока, служебные регистры для регистрации перегрузки и обрыва цепи катушки, в этом случае надежность и функционал системы будет еще выше, цена конечно тоже.
Santi напряжение внутри ПР 5В, ТТР управляются напряжением от 3 до 36 вольт, переходы через 0, токи утечки ТТР это сугуба проблемы ТТР а не управляющего устройства. Наша задача подать выше 3В на управляющие контакты ТТР. Если что, то диод стоит на управлении в ПР, это видно по фото.
Тут главное, чтобы допустимый ток на входе не превышал допустимый для реле Omron. Все.
Какая разница в данном случае, работает внутренняя реле или внешняя если ток катушки не превышает допустимый, я не понимаю ?
А то, что ТТР надо полностью обестачивать по выходу из-за токов утечки это из другой оперы...
Ревака Юрий
18.10.2019, 11:33
Вопрос замены встроенных реле на транзисторы или ТТР периодически всплывает в разных темах, давно хочу проверить на практике, плохо конечно что G3MB не станет один в один, есть еще один вариант ТТР CPC1030, может работать как с переменным так и постоянным током.
melky
Я Вам говорю про цепи нагрузки, а Вы видите только цепь управления ТТР. С цепями управления проблем нет, 5 В и 10мА наверняка в ПР найдется и вполне достаточно для ТТР.
А вот справится ли ТТР с той нагрузкой, которую Вы предлагаете - не факт и это будет проблемой не ТТР, а Вашей и Заказчика.
Вопрос замены встроенных реле на транзисторы или ТТР периодически всплывает в разных темах, давно хочу проверить на практике, плохо конечно что G3MB не станет один в один, есть еще один вариант ТТР CPC1030, может работать как с переменным так и постоянным током.
а будет ли достаточно допустимого пикового напряжения 350V и максимального тока 120мА для коммутации индуктивной нагрузки 30мА при напряжении 220В ?
В момент включения индуктивная катушка потребляет ток значительно больше номинала, это будет определенно больше 120мА.
Да и синхронизации с сетью нет, это еще более увеличит коммутационные выбросы как при включении, так и при отключении катушек. Здесь определенно надо не просто хорошие, а очень хорошие средства защиты от коммутационных выбросов, чтобы не превысить 350В, 120мА.
Santi я вообще то выше написал, ТТР будут внешние, какие потребуются для нагрузки, такие и будут. Не вижу проблем.
Не про те, что впаивать речь, там колхозить надо, так как выводы ТТР не соответствуют выводам встроенной реле.
Santi я вообще то выше написал, ТТР будут внешние, какие потребуются для нагрузки, такие и будут. Не вижу проблем.
Не про те, что впаивать речь, там колхозить надо, так как выводы ТТР не соответствуют выводам встроенной реле.
Внешние это правильно, если конечно найдете правильные, кстати мне было бы интересно, от новинок отстал, а те, которые использовал ранее, для этих целей не считаю пригодными.
Но в ПР Вы же предполагаете "колхозить" выводить цепи управления наружу. Терять гарантию ПР. Так? Или управление ТТР все теми же "родными" реле ПР?
Сергей0308
19.10.2019, 19:35
Santi я вообще то выше написал, ТТР будут внешние, какие потребуются для нагрузки, такие и будут. Не вижу проблем.
Не про те, что впаивать речь, там колхозить надо, так как выводы ТТР не соответствуют выводам встроенной реле.
Мелкий Вы слышали о существовании общества сторонников теории плоской Земли, Вы судя по сообщениям, я так думаю, входите в общество сторонников борьбы со здравым смыслом, ну сказали же что правильно использовать транзисторные выходы ПР(ПЛК) и катушки на =24В, тогда и ТТР будут не нужны и колхозить ничего не надо, ну зачем что-то лепить, что не нужно в принципе, другого объяснения, как борьбой со здравым смыслом, я не нахожу!
Сергей0308, ПР есть, нужно ШИМ, вы предлагаете потратить ещё деньги? Если я это делаю для дома, то зачем я должен покупать ещё что-то?
Другой вопрос что автор выбрал не то оборудование не обсуждается.
В моем случае мне придется купить НЕ Овен или сколхозить не тратя лишних денег
Сергей0308
19.10.2019, 21:26
Сергей0308, ПР есть, нужно ШИМ, вы предлагаете потратить ещё деньги? Если я это делаю для дома, то зачем я должен покупать ещё что-то?
Другой вопрос что автор выбрал не то оборудование не обсуждается.
В моем случае мне придется купить НЕ Овен или сколхозить не тратя лишних денег
Надеюсь, Вы человек со здравым рассудком! Если кто-то купил танк и мечтает полететь на нём в космос, надо посоветовать купить ракету! Зачем советовать поменять броню на алюминиевую и тому подобные советы! Тем более когда это для производства, это же дороже выльется при первой поломке(ничего вечно не бывает) в тысячу раз чем самое дорогое решение, короче, это вредительство чистой воды, я так думаю!
думать можно все, что угодно, человек уже купил ПР200, потом осознал, что что-то не так. Я бы поступил проще, взял бы внешние ТТР с тем расчетом, чтобы транзисторные выходы ПР их потянули без проблем. Собрал бы по схеме без встроенных реле, но не стал бы их выпаивать, пока они не сдохнут. А вот когда сдохнут, тогда бы и выпаял. Думаю к тому времени ПР будет уже не на гарантии. Как-то так.
Сергей0308
20.10.2019, 19:11
думать можно все, что угодно, человек уже купил ПР200, потом осознал, что что-то не так. Я бы поступил проще, взял бы внешние ТТР с тем расчетом, чтобы транзисторные выходы ПР их потянули без проблем. Собрал бы по схеме без встроенных реле, но не стал бы их выпаивать, пока они не сдохнут. А вот когда сдохнут, тогда бы и выпаял. Думаю к тому времени ПР будет уже не на гарантии. Как-то так.
С Вами понятно, Вы бы упёрлись рогом в стену, но дело же не в вашей упоротости, надо признать ошибку и её исправить, а не упорствовать, не ошибается тот, кто ничего не делает, важно не быть таким упёртым как Вы(чтобы упоротость не выходила за рамки здравого смысла), дело здесь даже не в грамотности или компетентности, а в здравом рассудке, ну и заодно много денег сэкономите!
я то тут при чем ? я покупал ПР200 совсем для других целей, потом он освободился, нашлись другие задачи, где может быть потребуется ШИМ для управления ТТР. Вот и все. Прикажете раскошелиться на другое устройство ? Если бы ПР не будет способно так работать, я куплю другое устройство, не переживайте, но если будет, зачем я буду тратить деньги на то, что и так у меня есть ? поверьте, мне хватает на что тратить.
Уже давно работаю в таких конторах, которые не покупают мне нужные цацки в виде преобразователей интерфейсов, ПЛК или ПР для тестирования, покупаю за свои. Либо сразу указываю, "утром деньги - вечером стулья" (с). Разработка программы на ПЛК столько то времени, после получения ПЛК на руки, так что учитывайте в договоре с заказчиком и точка. Все менеджеры, которые этого не понимают, идут на йух. Если что, храню данные письма с предупреждением сроков чтобы тыкнуть в морду менеждеру. Все, может быть жестко, но работает. А то попривыкали, "сделайте вчера"....
Вы забыли об одной вещи, автор уже купил. Да, возможно это его ошибка, и требуется купить что-то другое, но тут уже за свои. Все от руководства зависит. А это продать...В жизни всякое бывает.
stanislau
20.10.2019, 23:42
Так модули дискретного вывода тут разве не помогут? Есть же с транзисторными выходами. На сколько дешевле получиться купить твердотельные реле вместо модуля вывода?
Просто мне тоже надо пару твердотелок вместо реле использовать, но я планирую выпаять и просто вывести на клемники для этого.
.
три твердотелки влезло плашмя в место трех реле: http://cs-cs.net/ostorozhno-svetodiody-pitanie-led-lamp#comment-32968
Pavel_ так я твердотелки внешние хочу и чтобы ничего не щелкало. https://owen.ru/product/hd_xx44va_hd_xx2210u_i_hd_xx25la
Обычные VA шки. Хотя не, это г ставить не буду, что-то другое надо искать.....
Ревака Юрий
22.10.2019, 17:59
три твердотелки влезло плашмя в место трех реле: http://cs-cs.net/ostorozhno-svetodiody-pitanie-led-lamp#comment-32968
Тоже вариант, расскажу о своих опытах, как подготовлю все материалы.
Сергей0308
22.10.2019, 18:37
Pavel_ так я твердотелки внешние хочу и чтобы ничего не щелкало. https://owen.ru/product/hd_xx44va_hd_xx2210u_i_hd_xx25la
Обычные VA шки. Хотя не, это г ставить не буду, что-то другое надо искать.....
С Вами всё понятно, такие ТТР лепят к аналоговым выходам, а не дискретным, к дискретным выходам и дискретные ТТР нужно ставить, типа такие:
https://owen.ru/product/hd_xx44zd3_i_hd_xx44za2
https://owen.ru/product/hdh_xx44zd3
три твердотелки влезло плашмя в место трех реле: http://cs-cs.net/ostorozhno-svetodiody-pitanie-led-lamp#comment-32968
А ведь красиво!
Сергей0308, просто перепутал ссылки, бывает. Sapienti sat...
Сергей0308
22.10.2019, 22:56
А ведь красиво!
Мне кажется красивей вот такие розетки(колодки) поставить для реле и ставь что хочешь, хоть электромеханическое, хоть твердотельное и заменить быстро можно и, мне кажется, объёма не больше занимает!
45273
Мне кажется красивей вот такие розетки(колодки) поставить для реле и ставь что хочешь, хоть электромеханическое, хоть твердотельное и заменить быстро можно и, мне кажется, объёма не больше занимает!
45273
Колодки для релюх на дин-рейку? Впервые вижу такое чюдо!
И да, мне показалось, что Вы уже начинаете рассуждать на тему как лучше подключить ТТР к ПР200, хотя до этого были категорически против. Ннуу, уже какие-то подвижки.
Сергей0308
23.10.2019, 06:55
Колодки для релюх на дин-рейку? Впервые вижу такое чюдо!
И да, мне показалось, что Вы уже начинаете рассуждать на тему как лучше подключить ТТР к ПР200, хотя до этого были категорически против. Ннуу, уже какие-то подвижки.
Так, мне кажется, сейчас все колодки под динрейку, у Овена тоже под динрейку, Вы, наверно, просто с реле не сталкивались?!
Я больше предлагал, что производитель ПР типа таких колодок на плату ПР поставит, а потребитель сможет их(реле) оперативно менять и ставить самостоятельно, какие ему больше подходят, в смысле электромеханические или твердотельные! Ну питание придётся унифицировать и продавать для установки(замены) в ПР!
Сергей0308 эти колодки только для глубоких щитов, обычные их не принимают, так как пластроны надо пропиливать и крышка может не закрыться. А другие колодки шире, и под дрогой тип реле.
Тогда производителю придется попотеть с выбором реле, я не нашел например релюх ТТР под замену встроенным по выводу ножек.
Ревака Юрий
23.10.2019, 09:23
Мой опыт, не судите строго :)
https://www.youtube.com/watch?v=cJQxydFkpnk
Сергей0308
23.10.2019, 12:22
Сергей0308 эти колодки только для глубоких щитов, обычные их не принимают, так как пластроны надо пропиливать и крышка может не закрыться. А другие колодки шире, и под дрогой тип реле.
Тогда производителю придется попотеть с выбором реле, я не нашел например релюх ТТР под замену встроенным по выводу ножек.
Так посмотрите, я же картинку выложил! И хотел добавить что бывают реле и с переключающим контактом, такие тоже иногда требуются, чтобы дополнительно внешние реле не лепить, тоесть я предлагаю, чтобы два реле из 8-12 были с переключающим контактом и твёрдотельные такие есть!
И на плате ПР подобные колодки будут, раза в 2 ниже, там клеммы не нужны и крепёж к динрейке, они припаяны будут к плате ПР!
Боюсь Овен такого никогда не сделает, они пока такую графу даже не рассматривают, как удобство для потребителя!
Ага, колодки для впаивания будут ниже, но конструктивно выше даже впаянного ТТР реле Omron... тогда ничего там не поместится :)
Как тут кто-то утверждал намедни, нефиг лазить внутрь ПР :)
stanislau
23.10.2019, 13:00
Надо просто сделать модификацию чтобы все дискретные выходы были на транзисторных ключах! А внешнюю обвязку пользователь пускай сам выбирает. Это для модификации =24В. Для 220В тоже самое только с симисторами. В корпусе ПР без электромеханических реле места для этого хватит.
Так, мне кажется, сейчас все колодки под динрейку, у Овена тоже под динрейку, Вы, наверно, просто с реле не сталкивались?!
Я больше предлагал, что производитель ПР типа таких колодок на плату ПР поставит, а потребитель сможет их(реле) оперативно менять и ставить самостоятельно, какие ему больше подходят, в смысле электромеханические или твердотельные! Ну питание придётся унифицировать и продавать для установки(замены) в ПР!
Колодки и прочие "кроватки" на плате -- это зло. Только пайка, только хардкор (с). Тем более, что колодки не универсальны, и поставить ТТР в колодку для э/м реле не удастся. А вот поиграться конфигурацией дорожек и отверстий производитель может, ежели, конечно, он захочет выпустить унифцированную плату для простых и твердотельных реле.
Юрий, возможность установить твердотелки в модификации без аналоговых входов/выходов -- это уже кое-что! Теоретически, такую модификацию завод-изготовитель может освоить с минимальными затратами. И вот ещё что: возможно, g3mb-202p можно вписать в ПРМ. Как считаете, будут такие модули расширения пользоваться спросом?
Ревака Юрий
23.10.2019, 14:45
Юрий, возможность установить твердотелки в модификации без аналоговых входов/выходов -- это уже кое-что! Теоретически, такую модификацию завод-изготовитель может освоить с минимальными затратами. И вот ещё что: возможно, g3mb-202p можно вписать в ПРМ. Как считаете, будут такие модули расширения пользоваться спросом?
Видимо со спросом пока есть вопрос, раз в эту сторону нет движений, будет спрос, будет и предложения:) все-таки реле более универсальный вариант.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2026 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot