PDA

Просмотр полной версии : Помогите новичку с передачей сигнала с МВ110-224.16Д в ПЛК100-24.РМ



Lemniskata
14.10.2019, 10:53
Подскажите, пожалуйста, что я делаю не так. ПЛК100+модем и МВ110-224.16Д+модем. По CSD ПЛК дозванивается до модема МВ110, но данные не берет.
45103
45104 .pro удалить

Пантелеев Дмитрий
18.10.2019, 09:37
Добрый день.
1) Прошивка на контроллере должна быть 2.14.0
2) В настройках Universal Modbus Device укажите время опроса 5000 мс и таймаут около 4000 мс.
3) Модему на стороне модуля нужно настроить скорость командой AT+IPR=9600. после сохранить AT&W.

Lemniskata
20.10.2019, 11:06
Спасибо, помогло!

Lemniskata
08.04.2020, 22:19
Появилась другая проблема! Модем дозванивается, конектится и зависает. В CoDeSys "Modem Fault" - 1. Что не так!?

Пантелеев Дмитрий
09.04.2020, 12:24
Появилась другая проблема! Модем дозванивается, конектится и зависает. В CoDeSys "Modem Fault" - 1. Что не так!?

Снимите лог обмена между ПЛК и модемом и вышлите на почту d.panteleev@owen.ru