Просмотр полной версии : ПЧВ стабильная связь по RS485



tolyan23
13.10.2019, 03:25
Хочу управлять по RS485 с СПК107 двумя частотниками ПЧВ2 и ПЧВ3. Собственно с самим управлением более-менее разобрался, но как только отправляю команду на запуск частотник начинает создавать помехи и почти полностью перестает работать связь по интерфейсу. В данным момент (в режиме времянки) СПК соединен с ПЧВ экранированным проводом 10м, ПЧВ соединен с двигателем неэкранированным проводом 12м отходящим относительно управляющего под углом 45градусов и не пересекающегося с ним. Единственный вариант который немного помог это снижение скорости обмена до 2400бод, тогда некоторые команды начинают достигать частотника. Чуть позже обнаружилось что у частотнике есть встроенный резистор 120ом который включается переключателем (в документации он описан как RS485 ON и OFF и создается впечатление что отключает интерфейс целиком) После его включения связь стала более стабильной с редкими провалами.
А как вы боритесь с помехами? Какие скорости обмена используете, используете ли экранированные провода для моторов, если да то где берете (видел под заказ за 1.5тыс руб за метр мне кажется дороговато...) Может быть включаете какие то нестандартные частоты ШИМ которые дают меньше помех?

ASo
13.10.2019, 09:08
У меня нет таких проблем, но с другими частотниками.
Вы что то не так соединили. И установите резистор в 120 Ом на СПК.

melky
13.10.2019, 09:21
RS485 кабель применили экранированную UTP ? если да, то поменяйте на экранированный кабель для RS485 и берите с большим сечением.

ASo
13.10.2019, 10:51
Добавлю еще - одно время была ошибка в изображении цоколевки DB-9 на ПЛК.

tolyan23
14.10.2019, 15:11
Итак с ПЧВ3 установка (включение) резисторов с обоих концов линии почти решила проблему до скорости 19200, выше опять начинаются проблемы, но будем считать и так пойдет. В планах на интерфейсе 2 частотника. Второй Danfoss FС51 (аналог ПЧВ2) с ним полная фигня на всех скоростях передачи данных даже на 2400 бод. Причем при запуске частотника накрывается связь даже по соседнему RS485 интерфейсу.
Кабель RS485 МКЭШ 0.35*2 экранированный. со стороны частотника экран подключен к земле разъема интерфейса.
Неправильное подключение исключено, иначе бы ни одна команда не проходила, со стороны СПК сейчас поставляется специальный переходник со встроенными резисторами

melky
14.10.2019, 15:20
МКЭШ это не RS485 кабель - это раз.
Сечение маленькое - это два. хотя не, сечение нормальное, проблема в правильности завития пары и характеристики волнового сопротивления могут влиять на качество...

Попробуйте хотя бы экранированную UTP кинуть для проверки, если найдете 6-й категории. Там не 120 Ом а всего 100 Ом воловое сопротивление, но думаю что сможете понять разницу...

Сергей0308
14.10.2019, 16:07
http://spetskabel.ru/products/?use_id=3

TAVZANA
01.11.2019, 22:11
у вас не реализована последовательность подключения частотников.