В процессе освоения ПЛК-100.24K-L проверял режимы работы таймера TP.

Поожалуйста объясните начинающему, почему при повторном вызове таймера ( timer3) исполняется только копия таймера с наименьшим временем. В примере это 2 сек и 0,1 сек.

Если изменить очередность вызова таймера, то все равно исполняется с параметром 0,1 сек, но не 2 сек.
В чем ошибка ?

Малышев Олег
25.12.2008, 09:37
Ответ -очень прост - срабатывание идет по выполнению условия - и условие 0.1 сек срабатывает быстрее.
Если Вам нужно управлять двумя выходами - используйте 2 таймера - вроде оба и объявлены. Кстати standart.lib можно посмотреть в исходных текстах. Через File-Open...