Просмотр полной версии : ПЛК110-32, насос, реле прохода (сухого хода)
sslaventiy_85
10.10.2019, 07:25
Необходимо реализовать на ПЛК работу насоса. Должен включиться насос и если через какое-то время нет сигнала от реле прохода, то насос должен отключиться. Подскажите, пожалуйста, как можно реализовать.
функциональный блок TOF подойдет
sslaventiy_85
10.10.2019, 07:53
TOF отключает через установленное время после перехода из TRUE в FALSE. У меня изначально будет FALSE. И после включения насоса при наличие воды должно появиться TRUE. На этот сигнал и будет ориентироваться насос. Т.е. если от реле прохода снова поступит FALSE, то насос должен отключиться.
У меня изначально будет FALSE.
так сделайте чтоб изначально не было FALSE, например на TOF подайтк связку: передний фронт включения насоса или состояние реле прохода
sslaventiy_85
как можно реализовать.
Например так:
45069
sslaventiy_85
10.10.2019, 09:10
Спасибо всем. Буду пробовать