Просмотр полной версии : Помогите с подключением модуля Z203-1 к ПЛК 110(м02).



Finik33
09.10.2019, 14:39
Добрый день, имеется модуль-анализатор однофазной сети с протоколом ModBUS Z203-1, стоит задача получить значение напряжения и тока с помощью ПЛК 110.
С ПО производителя необходимые данные считываются, при подключении к плк данные не считываются или считываются не понятно что.
В инструкции указанно:
Регистр содержит измеренное значение напряжения в формате 0...10000. VRMS_INT ,биты 0..15 регистр 40095.
Помогите с конфигурацией плк для чтения вышеуказанного параметра.
инструкция к прибору--- http://ftp.totalkip.ru/report.local/to/Seneca_TO_445.pdf
Спасибо.

capzap
09.10.2019, 14:43
наиболее вероятный случай это третьей функцией прочитать 94 регистр

Finik33
09.10.2019, 14:52
Попробовал через Register imput module прочитать функцией 03 регистр 94, получил 1094 при 50 В AC на входе модуля. Что не так делаю?

capzap
09.10.2019, 15:16
значит надо пробовать другие варианты, 95 регистр, 40095 и т.д. и т.п.

Finik33
10.10.2019, 11:56
Выражаю благодарность CAPZAP один из его советов мне помог.
Для подключения вышеуказанного модуля необходимо через Register imput module прочитать функцией 03 регистр например (40095) по факту получается
регистр 94 и разделить на два.
Спасибо тему можно закрывать.