PDA

Просмотр полной версии : 110-220-Р. Питать встроенным БП 24 В строго дискр. входы )?



Eugene Vavilov
06.10.2019, 21:23
Или возможно подключать реле /индикаторы от внутреннего питания к релейным выходам ПЛК (если суммарная нагрузка позволяет-до 400 ма)? Нужно ли также соблюдать условие наличия гальванической развязки входов/выходов? Т.е. избегать, как в ПЛК73 одновременного питания от одного источника и входа, и выхода?

Федор Назаров
15.10.2019, 10:15
Или возможно подключать реле /индикаторы от внутреннего питания к релейным выходам ПЛК (если суммарная нагрузка позволяет-до 400 ма)? Нужно ли также соблюдать условие наличия гальванической развязки входов/выходов? Т.е. избегать, как в ПЛК73 одновременного питания от одного источника и входа, и выхода?

Да , можете запитывать , главное не превышать суммарную нагрузку , входы/выходы развязаны друг от друга . Ссылка на информацию в РЭ(стр.11-12) : https://owen.ru/uploads/169/re_plk110_m02__1-ru-20416-1.27.pdf