PDA

Просмотр полной версии : Данные с термодатчиков не корректные.



oldmaster
06.10.2019, 15:41
Помогите пожалуйста разобраться в причине.
ПР200 подключил с OwenCloud через ПЕ210. В ПР200 простая программа для регулировки мощности ТЭН. Три датчика Pt1000. Контроллер на столе в процессе настройки и отладки программы. На дисплее температура отображается правильно. Но в облаке непонятные значения. В качестве эксперимента добавил блок усреднения на один датчик. Не помогло. Проект и скрин во вложении.

SA104
06.10.2019, 15:49
Порядок регистров или байт в регистре в OL подберите правильно.

oldmaster
07.10.2019, 04:41
Порядок регистров или байт в регистре в OL подберите правильно.

Спасибо, помогло.