Eugene Vavilov
05.10.2019, 20:10
https://owen.ru/product/ut24/specifications
Здравствуйте, подскажите!
Подойдёт ли?
Нужен счётчик времени. Без привязки к текущему времени суток. Который запускает ОБРАТный отсчет (визуально). С возможностью приостановить отсчёт. Или отключить (сбросить). Чтоб ничего исполнительного не сработало пока счёт не пришёл к нулю.
Для установки на лицевую панель щита управления.

Ах. Да. Счёт должен вестись посекундно.

Сергей0308
05.10.2019, 22:33
https://owen.ru/product/ut24/specifications
Здравствуйте, подскажите!
Подойдёт ли?
Нужен счётчик времени. Без привязки к текущему времени суток. Который запускает ОБРАТный отсчет (визуально). С возможностью приостановить отсчёт. Или отключить (сбросить). Чтоб ничего исполнительного не сработало пока счёт не пришёл к нулю.
Для установки на лицевую панель щита управления.

Ах. Да. Счёт должен вестись посекундно.

Во-первых, если Вы хотите подавать сразу все сигналы(команды): пуск, стоп, сброс и блокировка, так не получится, входов всего три, не хватит и для одного таймера, придётся выбирать что важнее! Во-вторых, если Вы планируете сразу после снятия сигнала сброс, запустить таймер, так тоже не получится(запуск не ранее чем через 100 мс), сигнал не пройдёт, в третьих, если уставка времени более 1 часа - тоже не получится(часы не поместятся) и если Вы планируете отображение уставки времени в секундах - тоже не получится(там в секундах и минутах)! И ещё, если Вы планируете в процессе работы менять уставку, я тоже бы не советовал УТ24, там достаточно сложно всё меняется, не каждый разберётся, короче, проще ПР200 взять, для отображения СМИ2, я так думаю!
Сейчас новое ПР100 вышло с интерфейсом RS485, оно дешевле ПР200, можно и его воткнуть и что у вас за установка такая, без логики, которой кроме таймера ничего не надо?

Eugene Vavilov
06.10.2019, 10:07
Спасибо . Логика есть. Куча логики. Могу даже импульсами задавать счёт, тогда с при остановкой/ сбросом проблем не будет. Наверное. Использовать тогда в качестве таймера более дорогой счётчик импульсов. Типа этот -https://owen.ru/product/si8/specifications. Но это усложнение. Уставку менять надо редко. В принципе, один раз задать, но возможность изменить должна присутствовать. С интервалом 10 сек. Отсчет, скажем, максимально минут 10. Вопрос надёжности/долговечности актуальный. Причём, этот таймер ещё должен дублироваться на выносной панели оператора. Просто в щит хотелось что то попроще.п

Eugene Vavilov
06.10.2019, 10:33
Во-первых, если Вы хотите подавать сразу все сигналы(команды): пуск, стоп, сброс и блокировка, так не получится, входов всего три, не хватит и для одного таймера, придётся выбирать что важнее! Во-вторых, если Вы планируете сразу после снятия сигнала сброс, запустить таймер, так тоже не получится(запуск не ранее чем через 100 мс)?
А на схеме прибора "пуск/стоп" объединены... Сброс отдельно. Блокировка отдельно- вот три входа задействованы на все команды. Или я что-то не понял? - А! В описании нашёл, что задать можно, например, либо Стоп, либо Блокировку (обе функции для наших целей не нужны).
Надо просто: сигнал пуск- отсчет пошёл. Сигнал стоп/блок- отсчет приостановлен. Далее либо пуск- продолжение счёта, либо сброс без продолжения счёта.

Eugene Vavilov
06.10.2019, 10:52
б) возможность установки регулируемой задержки пуска исполнительных устройств после получения стартового сигнала запуска ППУ на время не менее 30 с с шагом не более 10 с. Если ППУ обеспечивает управление несколькими независимыми системами противопожарной защиты или имеет несколько независимых направлений защиты, устанавливаемая длительность задержки пуска должна быть независимой для каждой системы и каждого направления;

в) возможность приостановки отсчета времени задержки пуска с последующим его восстановлением, досрочным принудительным пуском или отменой пуска.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

раздел 7
ГОСТ 53325-2012 в части для приборов пожарных

Eugene Vavilov
06.10.2019, 11:47
В целом, склоняюсь к мысли, что при необходимости больше 2х таймеров, будет удобней и бюджетнее использовать одну панель оператора! К тому же там появятся доп.функции индикации событий и управления.
Да, со СМИ2 тоже вариант..