r_asutp
04.10.2019, 13:23
Добрый день! В проекте необходимо снимать и, архивировать данные о токе, напряжении и мощности.

Приобрели МЭ110-220.3М, подключили по схеме - её прилагаю.

Пока трансформаторы тока в процессе поставки, решили мониторить напряжение.

Подали питание четырёхполюсным автоматом - прибор моргнул светодиодами и погас. Больше при включении/отключении ни один светодиод не загорался.

Что сделано не так? Подскажите пожалуйста.

Спасибо!

44986

melky
04.10.2019, 13:48
Не должен был погаснуть. У меня однофазный мультик, недавно на столе включал только с измерением напряжения, ничего не потухло...

r_asutp
04.10.2019, 14:13
Да, четыре МЭ110-220.1М в этом же шкафу после подключения работают и данные измеряют/передают. Настроил их конфигуратором на столе как и МЭ110-220.3М с подачей питания только на клеммы "L" и "N". И уже на объекте в шкафу подал напряжение на измерительные клеммы. Только однофазные в работе, а что не так с подключением 220.3М так и не понял. 44988

nensist
16.10.2019, 13:16
Да, четыре МЭ110-220.1М в этом же шкафу после подключения работают и данные измеряют/передают. Настроил их конфигуратором на столе как и МЭ110-220.3М с подачей питания только на клеммы "L" и "N". И уже на объекте в шкафу подал напряжение на измерительные клеммы. Только однофазные в работе, а что не так с подключением 220.3М так и не понял. 44988

Он накрылся у вас. У меня в системе АВР два таких модуля работают только на измерение напряжения

melky
16.10.2019, 13:21
Извиняюсь, а нафига такое барахло пихать в систему АВР ? реле контроля и чередования уже недостаточно ? надо обязательно с Modbus ставить ?

r_asutp
16.10.2019, 13:30
Он накрылся у вас. У меня в системе АВР два таких модуля работают только на измерение напряжения


Приветствую! Сдал прибор в ремонт.

Serrk
17.10.2019, 10:55
У нас МЭ110-220.3М с конфигуратором АС 4 на заводских настройках связывается без проблем. Но после настройки сетевых параметров на Modbus RTU , отказывается общаться с миром. Скажите пожалуйста, отличия с конфигурацией МВ 110 8а, 8р есть какие, вроде всё сделали. МУ110 и МВ110 работают, а МЭ110-220.3М отказывается. Сбрасываем к заводским настройкам , работает.

r_asutp
17.10.2019, 11:15
Добрый день. Вы всё правильно делаете. По умолчанию прибор работает по протоколу овен. После настройки переключается на перенастроенный вами протокол (в вашем случае modbus rtu). Подключайте прибор в одну сеть rs-485 с вашим мастер устройством, начнет обмен данными. Если нужно перенастроить - ставьте перемычку, подключайтесь конфигуратором. Особенность прибора - после установки и снятия «перемычки заводских параметров» записанные вами ранее значения сохраняются.

e.filatov
17.10.2019, 11:19
У нас МЭ110-220.3М с конфигуратором АС 4 на заводских настройках связывается без проблем. Но после настройки сетевых параметров на Modbus RTU , отказывается общаться с миром. Скажите пожалуйста, отличия с конфигурацией МВ 110 8а, 8р есть какие, вроде всё сделали. МУ110 и МВ110 работают, а МЭ110-220.3М отказывается. Сбрасываем к заводским настройкам , работает.

Самому доводилось конфигурировать 3М. Только с 3-4 раза удалось. Мой совет - купите МЭ210-701. Дороже всего на 1к деревянных, зато проблем не будет

Serrk
17.10.2019, 15:57
Т.е. Я написал новые сетевые настройки, нажал кнопку записать . И всё должно заработать.
Меня смутил абзац инструкции:

Конфигурационные параметры хранятся в энергонезависимой памяти прибора. Их запись выполняется
в два этапа. На первом этапе параметры записываются в оперативную память. На втором этапе по
специальной команде (Aply) параметры переписываются в энергонезависимую память. Если команда
Aply не была подана, то в случае пропадания питания в процессе конфигурации все изменения
аннулируются.
Команда Aply кроме перезаписи изменений конфигурационных параметров в энергонезависимую
память обеспечивает применение изменений сетевых настроек, что вызывает переход работы прибора
на новые сетевые настройки.

Aply - не нашёл такой кнопки в конфигураторе.

e.filatov
18.10.2019, 12:25
Когда записываете параметры, выскочит диалоговое окно. Там необходимо поставить галочку "Отправить команду APPLY"

Serrk
18.10.2019, 13:08
В итоге. В сети RS 485 МЭ110-220.3М мигает портом. Но данных с него нет и на шине он не активен. APPLY нажимали при конфигурировании

45205 45206 45207 45208

С конфигуратором АС 4 с новыми настройками не соединяется. Куда копать?

e.filatov
18.10.2019, 14:02
Вы протокол на Modbus RTU поменяли? Если да, то конфигуратор работает с прибором по протоколу ОВЕН

Serrk
18.10.2019, 14:57
По чему то оказалось , что прибор не запоминает свой адрес. Остальные настройки , скорость, протокол и прочее сохраняется.
Пришлось оставить его на заводском адресе 16. После чего заработало. Это дефект ? Или так надо?

Serrk
26.11.2019, 06:36
Отправили модуль в ремонт. Попросили проверить работу в модбас рту на адресе отличном от заводского. Приехал модуль обратно, всё тоже самое. Связался с ремонтником. Говорит у него ПЛК под рукой нет, и методикой проверки не предусмотрен. Потому вернул модуль без проверки на не овенских настройках. Буду сегодня звонить в овен. Я просто фигею.

Пантелеев Дмитрий
26.11.2019, 08:58
Отправили модуль в ремонт. Попросили проверить работу в модбас рту на адресе отличном от заводского. Приехал модуль обратно, всё тоже самое. Связался с ремонтником. Говорит у него ПЛК под рукой нет, и методикой проверки не предусмотрен. Потому вернул модуль без проверки на не овенских настройках. Буду сегодня звонить в овен. Я просто фигею.

При записи сетевых настроек галочку apply ставить не нужно.

Serrk
26.11.2019, 11:06
Спасибо. Помогло.

Serrk
28.12.2019, 12:33
46451 46452

Скажите пожалуйста. Где найти значения силы тока у МЭ 110 220 3м. Прибор подключен через трансформаторы тока 100/5 . Токовые клещи показывают ток порядка 18А на фазу. В регистрах 0х0021, 0х0023, 0х0025 наблюдаются нули, в тоже время вижу значения мощностей активной и реактивной.
Вопрос, так какая у меня в сети мощность и где посмотреть силу тока?
Галочки показывать силу тока при конфигурации поставил.
И ещё. При вводе параметров через конфигуратор АС 4, APPLY нажимать надо или нет ?

Serrk
03.01.2020, 10:18
Ни кто не знает?

Елизавета Соколова
09.01.2020, 14:11
Добрый день.
Пришлите архив проекта и файл конфигурации модуля нам на почту support@owen.ru вместе со ссылкой на эту тему на форуме.

Пантелеев Дмитрий
10.01.2020, 08:16
46451 46452

Скажите пожалуйста. Где найти значения силы тока у МЭ 110 220 3м. Прибор подключен через трансформаторы тока 100/5 . Токовые клещи показывают ток порядка 18А на фазу. В регистрах 0х0021, 0х0023, 0х0025 наблюдаются нули, в тоже время вижу значения мощностей активной и реактивной.
Вопрос, так какая у меня в сети мощность и где посмотреть силу тока?
Галочки показывать силу тока при конфигурации поставил.
И ещё. При вводе параметров через конфигуратор АС 4, APPLY нажимать надо или нет ?

Добрый день. Исходя из РЭ.

Значение измеренного тока по входу A
0x0056, 0x0057 Float
Значение измеренного тока по входуB
0x0058, 0x0059 Float
Значение измеренного тока по входу C
0x005A, 0x005B Float

Apply ставить не нужно.

Safron
10.02.2021, 11:10
Всем доброго времени суток. Вопрос по модулю МЭ 110 3м.
Связь есть с модулем. И через конфигуратор. И через орс сервер.
Подключил нагрузку. Обычный обогреватель 2 кВт
Показывает полную мощность правильно. Но вот активная мощность почему то в 2 раза меньше
Да ещё и реактивную почти 2 кВт (правда с минусом)ю
Нагрузка абсолютно активная. И мощность активная должна совпадать с полной, а тут какая то ересь.
Более того. Ради интереса подключил однофазный модуль МЭ 110 -224-1М
Так мне активную вообще показал ноль в конфигураторе. А вот реактивная совпала с полной.
Кто сталкивался с подобным? Что то напутано в регистрах?
скрин прилагается
53439

ASo
10.02.2021, 11:21
Для 1 фазного проверьте начало и конец токового сигнала, для 3 фазного ещё и правильность подключения фаз.

Safron
10.02.2021, 11:21
Да. И странно. Однофазный модуль отказывается работать по модбас в отличии от трёхфазного.
Пробовал новую прошивку залить и хана модулю. оказывается прошивку можно только через 232 интрерфейс залить...Но как? там всего один интерфейс и тот 485!!!

Safron
10.02.2021, 11:23
Если меняю начало и конец трансформатора тока, то меняется только знак реактивной мощности. Активная ноль.

Safron
10.02.2021, 11:24
На трёх фазном модуле всё много раз проверял. И все три фазы задействовавал. И по одной. И начала с концом ТТ менял. В общем ересь какая то..

раньше как то не обращал внимания.. просто снимал значение регистра активной мощности и особенно не задумывался. Ну типа так измеряет. Тем более как я проверю? нагрузка в основном движки. А тут чисто активную подключил и на тебе...

e.filatov
10.02.2021, 12:43
"Надо было ставить МЭ210-701"

На самом деле сложно Вам чем то помочь, не находясь рядом с объектом

melky
10.02.2021, 18:53
Safron странно, и как это я раньше поменял прошивку на однофазном ?????

Safron
11.02.2021, 06:54
Safron странно, и как это я раньше поменял прошивку на однофазном ?????

Просьба не умничать. Если есть ответ - отвечайте по существу. Если нет ответа - сделайте одолжение. Пропустите этот вопрос.
На скрине видно, что интерфейс RS-232. Выбрать другой интерфейс - в прошивке нет такой возможности и самого RS-232 нет в приборе.
Вот и пошло что то не так. В итоге однофазный умер и на заводские настройки теперь не отвечает..
53446

Safron
11.02.2021, 07:01
Все норм и 3М и с 1М.
Ни о чем пока.
Схема - где ?
Все галки - где ?

Все галки намеренно отключил. Чтобы бы лишние не мешали обзору. Тем более нагрузка в данном случае на одну фазу. Обычные ТЭН - 2 кВт. Чисто активная нагрузка. Полную мощность показывает правильно. Ток тоже правильно. Отдельными клещами замерял. Напруга тоже. Но вот активную высчитывает в 2 раза меньше. Хотя она должна соответствовать полной мощности.
Схема типовая. Напруга напрямую подключена. Ток - через трансформатор тока 1000/5. Коэффициент Ni (см. скрин выше) установлен 200.

Safron
11.02.2021, 07:08
Ладно. Пока о регистрах не будем. Просто странно, что в Конфигураторе для МЭ110-224.1М Эта же активная нагрузка ТЭН вообще по нулям. Вместо активной показывает реактивная мощность равная полной мощности.
К сожалению однофазный умер у меня на руках. Скрин не могу сделать..

melky
11.02.2021, 09:05
Safron простите, а убить ТТ вы не могли ? по этому и погоду показывает?

Как включаете по умолчанию 1M ?

Safron
11.02.2021, 11:01
melky, убил я его после. Как не понравились показания- тогда решил залить другую прошивку. Скачал с сайта последнею версию. И убил.
Трёхфазный МЭ 110 прошил без проблем, а этот модуль убил.
Подключал по этой схеме.
53453

Прошивка версии 1.09

e.filatov
11.02.2021, 11:52
Просьба не умничать. Если есть ответ - отвечайте по существу. Если нет ответа - сделайте одолжение. Пропустите этот вопрос.
На скрине видно, что интерфейс RS-232. Выбрать другой интерфейс - в прошивке нет такой возможности и самого RS-232 нет в приборе.
Вот и пошло что то не так. В итоге однофазный умер и на заводские настройки теперь не отвечает..
53446

Я вам открою один небольшой секрет - даже при прошивке по USB загрузчик будет думать, что вы прошиваете по RS232.
А вот почему прибор умер после перепрошивки - вопрос интересный

Ozun
30.04.2021, 14:52
Спрошу здесь, чтобы не плодить темы

МЭ110.3М я использую просто как вольтметр с интерфейсом в облако. Измеряю Ua, Ub и всё, соответственно, ничего больше к нему не подключил.

Можно как-то заставить его не моргать Uc, Ia, Ib, Ic, Авария ?