Просмотр полной версии : Настррйка трм 212 вопрос знатокам из 2х частей



CyxoB
04.10.2019, 03:44
Уважаемые знатоки подскажите пожалуйсто, такой вопрос: 1) на котельной замкнутый котловой контур, стоит насос подпитки электрическая задвижка датчик давления и трм 212 который сгорел, купили новй трм киповец уволился я электромонтёр поставил трм212 подключил к нему датчик давления и исполнительный механизм (электронную задвижку) настроил трм на тип датчика 4-20 давление показывает! Оно у нас должно быть равно 3. Задвижка в ручном режиме с трм подымается и опускается. А какой параметр настроить что бы огда давление 2.5 она открывалась а когда 3.5 закрывалась? Подключено всё правильно это работало пока не сгорел старый трм. Помогите работяге)
2) к одному трм212 можно подключить ещё одну задвижку? Допустим на сброс воды. Что бы если давление выше 4 она открывалась и сбрасывала давление?

maximov2009
04.10.2019, 05:35
Добрый день. ТРМ 212 не работает в режиме открыл/закрыл. Это так называемый 2 позиционный режим. Её задача - пропорциональное регулирование, то есть найти положение задвижки, при котором удерживается нужный параметр, в Вашем случае давление.
Поэтому Вы должны установить (уставка) требуемое давление, например в Вашем случае 3 бар и ТРМ приоткрывая и призакрывая клапан(задвижку) должна держать заданный параметр(давление). Точность поддержания зависит от настроек ПИД регулятора.
В ТРМ 212 есть автонастройка ПИД регулятора, можете попробовать провести её.
К одному ТРМ212 можно подключить ТОЛЬКО один исполнительный механизм. Это одноканальный ПИД регулятор. И хоть он и имеет чаще всего 2 выхода для регулировки, но они используются для регулировки одним исполнительным устройством. Один выход включается для поворота в одну сторону, другой для поворота в другую. Если имеется аналоговый выход, там работа чуть по другому.
Раз у Вас осуществляется регулировка вручную, значит подцеплено всё правильно. Вам осталось просто установить нужную уставку и перевести из режима ручного управления в режим работы.
С уважением.

CyxoB
04.10.2019, 13:40
Спасибо большое! Моё уважение!

CyxoB
04.10.2019, 13:41
А какой прибор работает так как я описал если не трм 212? Спасибо за развёрнутый ответ!

maximov2009
05.10.2019, 04:41
Добрый день. Любой ТРМ, у которого есть возможность работы в 2 позиционном режиме. Тот же ТРМ1 и другие. Но они не подойдут к Вашему клапану. Там регулировка осуществляется 1 выходом. Поэтому Вам нужен будет клапан с дискретным управлением. То есть: включился выход - подалось напряжение - клапан полностью открылся. выключился выход - снялось напряжение - клапан полностью закрылся. Возврат обычно происходит либо пружиной, либо воздухом. Тогда и открытие воздухом. А клапан управляется пневмораспределителем.
С уважением.

dan75
05.10.2019, 21:56
Добрый день. Любой ТРМ, у которого есть возможность работы в 2 позиционном режиме. Тот же ТРМ1 и другие. Но они не подойдут к Вашему клапану. Там регулировка осуществляется 1 выходом. Поэтому Вам нужен будет клапан с дискретным управлением. То есть: включился выход - подалось напряжение - клапан полностью открылся. выключился выход - снялось напряжение - клапан полностью закрылся. Возврат обычно происходит либо пружиной, либо воздухом. Тогда и открытие воздухом. А клапан управляется пневмораспределителем.
С уважением.

Да почему не подойдут-то? У ТРМ1 на выходе переключающий контакт. Т.е. мы можем подавать питание попеременно и на открытие и на закрытие клапана. При уставке 3,0 и гистерезисе 0,5 всё должно заработать так, как описано.

PS: И получается, что ежели мы возьмём двухканальный прибор 2ТРМ1, то на второй вход можем повесить и сбросную задвижку.

Stentor
05.10.2019, 22:06
1) на котельной замкнутый котловой контур, стоит насос подпитки электрическая задвижка датчик давления и трм 212 который сгорел, купили новй трм киповец уволился я электромонтёр поставил трм212 подключил к нему датчик давления и исполнительный механизм (электронную задвижку)
Какая ещё задвижка?!
У закрытого котлового контура не должно быть утечки. Там на подпитке должен стоять электромагнитный клапан, закрывающийся "моментально".
...Ну, и желательно, чтобы был мембранный расширительный бак.

Alexey_Palich
05.10.2019, 22:11
Какая ещё задвижка?!
У закрытого котлового контура не должно быть утечки. Там на подпитке должен стоять электромагнитный клапан, закрывающийся "моментально".
...Ну, и желательно, чтобы был мембранный расширительный бак.

Да расширительный бак и предохранительные клапана

Stentor
05.10.2019, 22:13
Впрочем, с МРБ, наверное, и регулирующий клапан работал бы более-менее (не задвижка!), если его Kvs не завышена.

dan75
05.10.2019, 22:41
Впрочем, с МРБ, наверное, и регулирующий клапан работал бы более-менее (не задвижка!), если его Kvs не завышена.

Да наверное там КЗР и стоит. "Зачем" -- это уже вопрос не к топикстартеру.