Друзья, Доброго времени суток.

Возникла проблема с подключением ПЛК 110-60 М02 и ABB PSTX по Modbus RTU.

Параметры Codesys следующие:

44970

PSTX параметры:
12.01 - Modbus rtu slave
12.02 - Modbus RTU
12.03 - On
12.04 - 9
12.09 - 9600
12.10 - even parity
12.11 - 1 stop bit

Кодесис в переменной Last Error пишет 0

УПП ругается на отсуствие связи.

Помогите, пожалуйста, не знаю куда копать.

IVM
03.10.2019, 20:40
Друзья, Доброго времени суток.

Возникла проблема с подключением ПЛК 110-60 М02 и ABB PSTX по Modbus RTU.

Параметры Codesys следующие:

44970

PSTX параметры:
12.01 - Modbus rtu slave
12.02 - Modbus RTU
12.03 - On
12.04 - 9
12.09 - 9600
12.10 - even parity
12.11 - 1 stop bit

Кодесис в переменной Last Error пишет 0

УПП ругается на отсуствие связи.

Помогите, пожалуйста, не знаю куда копать.

12.04 - 9 - почему 9 бит стоит ?

Dima184k
04.10.2019, 10:28
12.04 - 9 - почему 9 бит стоит ?

9 - это адрес

Sulfur
04.10.2019, 11:05
Dima184k
12.10 - even parity, в Кодесисе должно быть то же самое. А судя по скрину там какое-то недоразумение.
Можете поставить и в УПП и в ПЛК этот параметр в NONE.

Dima184k
07.10.2019, 12:14
Подключиться смог, могу считывать инфу с УПП. Но не получается запустить по Modbus. получаю сигнал что УПП готово к старту. Подскажите, как сформировать сигнал на старт?
45021
45022

petera
07.10.2019, 14:13
Подключиться смог, могу считывать инфу с УПП. Но не получается запустить по Modbus. получаю сигнал что УПП готово к старту. Подскажите, как сформировать сигнал на старт?
45021
45022

Не тот элемент в конфигурации, и функция нужна не 0х71, а 0х0F согласно п.3.5
Нужно использовать модуль 8bit output
45024

Один модуль 8bit output сразу пишет 8 бит, для следующих 8 бит(начиная с бита Start2) нужен свой 8bit output адрес в модуле д.б. 264