PDA

Просмотр полной версии : ТРМ251 Подскажите пожалуйста.



alexalex
02.10.2019, 17:00
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста.
Сложилась такая ситуация. Я с автоматикой можно сказать на "ВЫ", и никак не могу разобраться. Приобрел ТРМ251 (конфигурация ТРИ) и твердотельное реле XX....LA (как я понимаю твердотельное реле с фазовым управлением). Подключаю твердотельное реле по схеме с сайта КИППРИБОРа к выходу "И" (естественно с питанием 24в).
Подключил для проверки к выходу реле лампу накаливания. Включен 251 или нет, лампа светится тусклым светом. То есть даже если индикатор "работа" выключен - лампа горит, индикатор "работа" включен - лампа без изменений горит. В ручном режиме лампа все так же тускло горит хоть на 0% хоть на 100%.Очень редко как бы "проскакивают" яркие вспышки...
При подключении 24в напрямую к управлению ТТР , лампа начинает гореть ярко (на полную мощность).
Вопрос в следующем, как заставить ТРМ 251 управлять ТТР?

dan75
02.10.2019, 17:56
Честно говоря, не работал с 251ми. Насколь понимаю функциональную схему и РЭ сего прибора, регулятор управляет исключительно выходом1. Выход3 -- для регистрации, причём включен он всегда, независимо от выполнения программы. Для управления ТРР надо было брать модификацию ИРИ.

alexalex
02.10.2019, 18:21
Сейчас нагрел рукой датчик, лампа стала светиться ярче. Причем чем больше нагрев, тем ярче свечение.
Получается регулятор работает на охлаждение???...

alexalex
02.10.2019, 18:24
регулятор управляет исключительно выходом1. Выход3 -- для регистрации
Не подскажете где это указано? Просто делая заказ я нигде данной информации не видел, и был уверен что управление идет на все три выхода, просто разным способом...

dan75
02.10.2019, 18:31
Не подскажете где это указано? Просто делая заказ я нигде данной информации не видел, и был уверен что управление идет на все три выхода, просто разным способом...

Вот тут. https://owen.ru/uploads/21/re_trm251_2025.pdf Страница 22. Понятно, почему лампа стала светиться ярче при нагреве датчика, ведь она сейчас подключена на регистрирующий выход, ток которого меняется прямо пропорционально измеряемой величине.

Сергей0308
02.10.2019, 18:31
Сейчас нагрел рукой датчик, лампа стала светиться ярче. Причем чем больше нагрев, тем ярче свечение.
Получается регулятор работает на охлаждение???...

Получается, что Вы балбес, Вам же правильно объяснили:

44953

Ваш прибор может работать только с дискретным ТТР и ШИМ!

alexalex
02.10.2019, 18:34
Какой же я молодец... блин...

alexalex
02.10.2019, 18:36
Если я правильно понимаю, плавной регулировки мне не видать?
Если не сложно, пока я опять что то не то не купил, какое ТТР (с каким буквенным обозначением) можно использовать с "Т" выходом? В моем случае нагрузка ТЭН 6 кВт.
Заранее благодарю.

Сергей0308
02.10.2019, 18:46
Если я правильно понимаю, плавной регулировки мне не видать?

Ну а ШИМ Вас не устроит? Если устроит, берите дискретное ТТР с управлением 3-32 В!
Чем хотели управлять?

alexalex
02.10.2019, 18:50
Ну а ШИМ Вас не устроит? Если устроит, берите дискретное ТТР с управлением 3-32 В!

Я сильно извиняюсь... Что есть ШИМ и как это сделать?
PS Отредактировал выше сообщение.

alexalex
02.10.2019, 19:00
Вот такое реле должно подойти? HDH-10044.ZD3

Сергей0308
02.10.2019, 19:03
Я сильно извиняюсь... Что есть ШИМ и как это сделать?
PS Отредактировал выше сообщение.

Вот такое реле подойдёт если вся нагрузка на одной фазе:

44954

С соответствующим радиатором и не забудьте теплопроводящей пастой "помазать"!
https://owen.ru/product/hd_xx44zd3_i_hd_xx44za2

alexalex
02.10.2019, 19:12
Вот такое реле подойдёт если вся нагрузка на одной фазе:

44954

С соответствующим радиатором и не забудьте теплопроводящей пастой "помазать"!
https://owen.ru/product/hd_xx44zd3_i_hd_xx44za2

Спасибо огромное ))) Радиатор от мощного трехфазного частотника + прикрутил 2 вентилятора, термопаста Arctic MX-4. Ну ошибся с регулятором, ну что теперь делать... Жалко конечно , но будет уроком )))

SA104
26.11.2019, 11:15
Добрый день
Вопрос по прошивке ТРМ251_V2.10
На сайте написано, что ".. v2_10 с добавленной функцией автоматического перехода между программами.."
Где подробнее почитать об этой функции?

Янковский Роман
26.11.2019, 12:26
Добрый день!

В предыдущей прошивке прибор мог выполнить подряд не более 5 шагов в рамках одной программы. Теперь можно переходить между программами, т.е. можно создать программу технолога до 15 шагов

SA104
26.11.2019, 13:34
Ясно, Спасибо
Еще такой вопрос -можно ли второй вход аналоговый каким то образом использовать в качестве дискретного управления?
Есть задача плавно набирать температуру по графику, но при определенных условиях "притормаживать" процесс

Янковский Роман
26.11.2019, 14:06
Нет, никак нельзя. Второй аналоговый вход может использоваться только для подключения резервного датчика.

SA104
26.11.2019, 14:07
Спасибо .

Trantor78
27.12.2019, 20:22
Все бы ничего, но при работе прибора в варианте "Т" в паре с твердотелками - в помещении моргает свет! Если работа идет не на 100% мощности или в режиме PID поддержания уставки температуры.

В чем может быть проблема?

Перерыв весь форум по этому вопросу - вроде сам нашел ответ.