Вход

Просмотр полной версии : ПР200+СП270+OwenCloud



niklud19511
01.10.2019, 13:58
Добрый день!
пр200 1слот слейв панель мастер, пр200 2слот слейв OwenCloud мастер.
как менять значение одной переменной из этих устройств.

Ревака Юрий
01.10.2019, 14:49
Добрый день!
пр200 1слот слейв панель мастер, пр200 2слот слейв OwenCloud мастер.
как менять значение одной переменной из этих устройств.

Используйте макрос SelChg, менеджер компонентов->Аналоговые преобразования. Значение в переменной будет изменятс\я по последнему изменению, в зависимости от того кто его произвел, облако или панель. Тут https://www.youtube.com/watch?v=alT2Oi_fFho разбирал подобную схему, в описании есть проект, да и вообще примеров достаточно по этой теме.

petera
01.10.2019, 15:12
Вообще ничего не надо. Ни каких макросов.
Память сетевых переменных в обоих слотах общая, по этому достаточно только объявить переменную(-ные) в обоих слейвах с одинаковыми номерами регистров. А на схеме использовать одну переменную, любую из них.
И все!
Будет автоматом - кто первый встал, того и тапки!
Фактически во втором слоте - для облака, будут теневые копии сетевых переменных из первого слота и на схеме их вообще не нужно использовать, пользоваться только сетевыми переменными из первого слота

niklud19511
01.10.2019, 16:22
Спасибо всем,понял.