Просмотр полной версии : Нет связи с СПК 107м1
Имею панель СПК 107 м1 Которая пингуется. WEB сервер которой виден в обозревателе. Но кодесис её отказывается видеть.
Куда копать?
44866 44867 44868 44869
Где поменять таймаут? Раньше работало и на больших. Правда СПК 207. Да и эта сегодня перестала опознаваться. А так нормально работала.
44930 44928 44929
Всего в сети две панели СПК 107 м1 и пинг устойчивый
Евгений Кислов
02.10.2019, 10:15
1. Настройки Gateway в CODESYS корректные?
2. Нужные порты на роутере открыты?
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=28167&p=269331&viewfull=1#post269331
Самый простой способ отладки - подключить СПК напрямую к ПК. Если после этого CODESYS ее увидит - то дальше надо разбираться с организацией сети.
Где почитать про работу порта панели . Какие порты участвуют? Итп
Евгений Кислов
02.10.2019, 10:57
Где почитать про работу порта панели . Какие порты участвуют? Итп
Ссылка в сообщении выше.
44932
Не напомните, что значит красная лампочка. На днях я сносил кодессис из за неё на этом ноуте. Теперь опять Gateway сломался. Попроще способа восстановить нет ?
Евгений Кислов
02.10.2019, 11:54
Красная лампочка означает, что сервис Gateway на ПК не может запустится (или его вообще нет).
Попробуйте установить его отдельно:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/01_CODESYS/CODESYS%20Gateway%20V3.5SP5Patch5%20Setup.zip
Да. Установка помогла. Но почему слетело на разных компах в одной сети. Странно.
Долгая пляска с бубном показала. Панели СПК 207 плюс CodeSys 3.5 sp5 соединяются со средой не зависимо от длины пинга, лишь бы трассировалось нормально. Но при замене СПК 207 на СПК 107м1 начинается геморрой. Или просто нет соединения , или надо раз 15 нажать кнопку поиска панели. То ли в панелях дефект то ли в Кодесисе. Но около десятка панелей обслуживаются через ВПН тунели, и поступление СПК 107м1 грозит аварийными состояниями когда мы не можем быстро подключиться. Уже пятая панель в разных областях и одна и таже картина.45353 45354
Евгений Кислов
29.10.2019, 12:51
Да, такая ситуация встречается. Проблема, насколько нам известно, в CODESYS Gateway из версии SP11:
https://forum.codesys.com/viewtopic.php?t=8085
Можно вместо нее использовать старый Gateway из SP5 (да, даже для новых СПК) - для этого достаточно просто его установить:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/01_CODESYS/CODESYS%20Gateway%20V3.5SP5Patch5%20Setup.zip
Ставить поверх нового или новый как то удалять ? Win 10/
Евгений Кислов
30.10.2019, 15:08
Ставить поверх нового или новый как то удалять ? Win 10/
Просто установить - удалять ничего не надо.
Возможно, потребуется перезагрузить ПК после этого.
Точно такая проблема. По ссылке невозможно скачать https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/01_CODE...h5%20Setup.zip.
может есть другая ссылка?
Евгений Кислов
05.11.2019, 06:54
Добрый день.
Сейчас ссылка опять должна работать.
Да, старый гетвей заработал.