Здравствуйте! Не получается опросить два входа ТРМ202 с контроллера СПК107[М01].
В программе при подключении проекта к СПК Modbus Slave Com port не запускается, горит красный треугольник.
Modbus Generic Serial slave - не запущен. В чем причина понять не могу. Проект во вложении
Будут ли шаблоны на другие приборы Овен?
Евгений Кислов
30.09.2019, 10:36
Добрый день.
С точки зрения настроек опроса - все выглядит корректно.
Надо проверить настройки в ТРМ и линию связи (например, не перепутаны ли A и B).
В ближайшем будущем появление новых шаблонов не планируется.
А с В не перепутаны, сетевой адрес 9, скорость 115200, стоп бит как в ТРМ так в СПК
Евгений Кислов
30.09.2019, 10:44
В ТРМ202 для протокола Modbus RTU число стоп-бит фиксировано и равно = 2.
Вам надо протокол выставить в параметре Prot и поменять число стоп-бит в СПК.
В конфигураторе и в самом ТРМ нет настройки числа стоп-бит
Евгений Кислов
30.09.2019, 13:09
В конфигураторе и в самом ТРМ нет настройки числа стоп-бит
Потому что число стоп-бит жестко связано с выбранным протоколом обмена:
44864
Заработало пока не удалил проект из СПК107, подключился снова и все пошло. Всем спасибо!