Здравствуйте! Очень не легко найти подтверждение предположению: если ПЛК последовательно соединяется с модулями ввода/вывода по протоколу Ethernet, то к конечному блоку подключив панель HMI мы получим её в работу?

Eugene Vavilov
28.09.2019, 23:14
В смысле, второй и далее? Полагаю должны! :) ещё не пробовали ни одного. Ладно, спасибо, можете не отвечать конкретно. Всё равно уже заказали и пробовать предстоит

Eugene Vavilov
28.09.2019, 23:17
Да, я читал, что там такая система последоваьельного соединения, что даже если один модуль выйдет из строя- все остальные будут в сети! (Смысл в том , что модуль д.б. на расстоянии-вынесен- от ПЛК до 100 метров, а панель с ним рядом)

capzap
28.09.2019, 23:30
(Смысл в том , что модуль д.б. на расстоянии-вынесен- от ПЛК до 100 метров, а панель с ним рядом)

смысл в том что длинна кабеля между модулями на которые подано питание не должна превышать 100м, это правило действует и если промежуточный модуль выключен начинает учитываться расстояние обоих сегментов и до отключенного модуля и после, если получиться так что расстояние более 100 метров то последующие модули могут и не ответить на запрос мастера сети

Eugene Vavilov
28.09.2019, 23:35
Угу. Спасибо! Учтем..