PDA

Просмотр полной версии : TRM202 состояния выходов по RS485



kmk
28.09.2019, 08:31
TRM202-H.PP используется в качестве измерителя температуры и управления устройством при помощи ВУ типа реле.
Мониторится через сервис OwenCloud.
Вопрос - можно ли получить не просто данные о измерении, но и данные о состоянии ВУ (включено или выключено?) и каким то образом связать их с событиями, например оценить частоту включения \выключения управляемого оборудования и время его работы. По изменению температуры это делать неудобно.
Кто нибудь уже решал похожую задачу?

kmk
28.09.2019, 09:32
регистры 9 и 10 не подходят? https://owen.ru/uploads/20/ki_prm_trm202_033.pdf

Насколько я понимаю тогда вместо прибора по шаблону ТРМ202 придётся создавать произвольное устройство modbus и считывать состояния регистров?
Поскольку в шаблоне я такого параметра не нашёл.

kmk
28.09.2019, 10:42
Есть в описании прибора. Шаблон в облаке такого параметра не показывает,либо он по другому называется.

capzap
28.09.2019, 10:53
Есть в описании прибора. Шаблон в облаке такого параметра не показывает,либо он по другому называется.

скрин выложите вкладки Настройки параметров у прибора, которого на вкладке Общие данные в поле Тип прибора написано ТРМ 202 Измеритель-регулятор двухканальный

kmk
28.09.2019, 11:04
https://yadi.sk/i/LhWL7UWGpuN2eg
https://yadi.sk/i/pyl6L7m7sGttoQ

kmk
28.09.2019, 11:29
черные квадраты малевича не мой профиль, я в них не разбираюсь

поправил. ещё раз попробуйте.

kmk
28.09.2019, 11:45
Начинает проясняться. То есть при добавлении прибора я выбрал терморегулятор трм202 по протоколу овен, а мне нужно было выбрать преднастроенный по протоколу modbus?

kmk
28.09.2019, 11:49
Благодарю Вас за помощь и потраченное на меня время.