Просмотр полной версии : ПЛК110 (M2) + OWEN SPY



КОТ
27.09.2019, 11:52
Схема подключения по RS-485 следующая: [Компьютер (Owen OPC Server) ] <--> ТРМ202 <--> ПЛК110. Не получается использовать в ПЛК110 протокол OWEN SPY.
Если по отдельности: с компьютера ТРМ202 опрашивается нормально. Если изменить в плк110 протокол на owen(master) , обмен происходит с прибором.
Подскажите куда смотреть. Проект t4.pro

Евгений Багаев
27.09.2019, 14:24
Схема подключения по RS-485 следующая: [Компьютер (Owen OPC Server) ] <--> ТРМ202 <--> ПЛК110. Не получается использовать в ПЛК110 протокол OWEN SPY.
Если по отдельности: с компьютера ТРМ202 опрашивается нормально. Если изменить в плк110 протокол на owen(master) , обмен происходит с прибором.
Подскажите куда смотреть. Проект t4.pro

Добрый день. Проблему в режиме OWEN SPY подтверждаем. Устраним в следующем релизе встроенного ПО.
Сейчас, как вариант - перевести обмен на Modbus RTU и разнести по разным интерфейсам RS-485 у ПЛК, или коммуникацию ПЛК <--> ПК осуществить по Ethernet.

КОТ
02.10.2019, 16:17
Нужен именно OWEN SPY. Надеюсь на скорый выход исправленного ПО.

КОТ
14.08.2020, 14:17
Добрый день.
Вновь появилась необходимость в режиме ОВЕН SPY. Необходим мониторинг работы существующей системы.
Появился ли этот режим в прошивках к ПЛК110 или может быть есть рабочий режим в одной из версий ОВЕН OPC-сервер (в версии от 19.01.2015 режим не заработал) ?