ПЛК160 уже запрограммирован и работает на объекте. К нему подключена панель оператора СП310 и скада. В таком виде работает нормально. В конфигурации ПЛК создан Modbus (slave), в нем RS-232 - панель, TCP - скада, регистры одни и те же что для панели, что для скады. Если я добавлю туда ещё Cloud соответственно по TCP - в таком виде будет работать клауд, панель и скада одновременно?
Просто есть сомнения. Недавно на ПЛК110 сделал точно так же, добавил в Modbus (slave) RS-485-1 для панели, TCP и Cloud для подключения к облаку. Так при подключении ПЛК к ноутбуку по Ezernet "отваливалась" панель, пока не убрал Cloud. Прошу сильно "не пинать", с клаудом ещё не работал, может для него надо отдельно регистры создавать, или это был глюк ПЛК110 не понимаю.

krollcbas
26.09.2019, 07:27
Конечно не будет проблем. Так и делаем, причем и не один контроллер.
Для каждого источника делаю всегда свой источник данных, а синхронизирую их уже программно.
Для командных переменных пишу арбитры команд.
Так, например, если с панели идет команда включить насос, то она без пароля, то и оператор включит без задержек
Если с OwenCloud - выдаст диалог по вводу пароля и пока не совпадет - нифига не проглотит команду.
А почует три неправильных ответа еще и задержку добавит по невосприимчивости.
http://golden.fast-it.ru/

frend_faer
27.09.2019, 16:12
Благодарю.

frend_faer
28.12.2019, 09:43
Отвечу сам на свой вопрос. Возможно кому полезно будет.
Лень было прописывать два Modbus (slave) практически с одинаковыми переменными для панели, скады и клауда. Просто добавил модуль Cloud в Modbus (slave). В таком виде одни и те же переменные записываются и читаются, как панелью, так и скадой, так и клаудом, таких проблем что были с ПЛК110[М02] нет.