Здравствуйте.
Возникла необходимость просмотреть заданные настройки контроллера, но при длительном удержании кнопки ПРОГ. контроллер не заходит в меню. Пароль задан не был. И кстати при длительном нажатии этой кнопки, контроллер воспринимает как быстрое нажатие, т.е. переключает следующий отображаемый параметр. В разобранном корпусе контроллера замыкался сигнал кнопки ПРОГ. - результат тот же. Буду благодарен за совет, как зайти в меню.

lavalex13
14.10.2019, 03:26
Подскажите будет лт работать с прибором 2ТРМ1 датчик температуры 405215, который установлен в котле Эван ЭПО15кВт, какой тип датчика выставить в приборе. Если этот датчик не подходит посоветуйте какой приобрести с резьбой 3/8"?

maximov2009
14.10.2019, 05:52
Добрый день. Если Вы имеете ввиду вот такой датчик https://alertok.ru/oborudovanie/datchiki/kak-proverit-datchik-temperatury-405215.html
то с 2ТРМ1 он не совместим.
Тип датчика, который нужен для ТРМ посмотрите в таблице. Вам скорее всего нужен Pt100, он как раз хорошо и точно работает в диапазоне до 200 градусов. Ну а конструктив с нужной резьбой подберите. У ОВЕН, насколько знаю с такой резьбой нет. Только под заказ и то не факт.
Можете посмотреть что то типа https://promelectrica.ru/catalog/termoregulaytor_termodatchic/pt1000_pt100_k_/tw_v_pt100_3_8_1_5m_autonics/
С уважением.

cheal
06.11.2019, 12:51
Есть ли возможность настроить прибор по следующему алгоритму:
Работа от одного датчика 4-20 ма.
Выход 1 - сигнализация о минимальном значении измеряемого параметра (настраиваемое)
Выход 2 - сигнализация о максимальном значении измеряемого параметра (настраиваемое)
Инструкцию читал но такого не нашёл, возможно что то и не понял.

С уважением Александр.

Александр Ч.
06.11.2019, 13:04
Конечно. Первое реле в режиме нагреватель, второе -холодильник. Гистерезис в общем случае =0, или другое, чтоб не было случайных вкл/выкл вблизи заданных значений. Не забудьте выставить значения масштабирования получаемого прибором сигнала в нужные физические единицы для удобства задания порогов

cheal
07.11.2019, 10:01
Спасибо за совет.

Но меня интересует настройки А и b.
Мне необходимо срабатывания <Выход 1 Выход 2> от 1 канала.
В руководстве по эксплуатации на стр. 28 написано:
"Благодаря тому, что работа обоих ЛУ независимо друг от друга, прибор может быть запрограммирован
для работы в качестве трёхпозиционного регулятора. В этом случае на вход каждого ЛУ необходимо подать один и тот же сигнал:
типовые настройки A1-2=A2-2=01 , b0-4=00. Если существует необходимость снимать показания по второму входу и вы водить их
на индикатор, b0-4=01 или b0-4=02 "
Только не написано как осуществить подачу одинакового сигнала на вход.

Интересно, работа выходов от одного канала предусмотрена программно ?
Если не предусмотрено, то желательно изменить программу.

Если включить показания с одного канала то светодиод второго канала моргает (прибор 2012 г. выпуска)
в более старых приборах такого нет. Или это программная недоработка или я что то не понял.

Александр Ч.
07.11.2019, 12:30
Параметры , задающие логику работы реле(логических устройств ЛУ 1 и ЛУ 2) А1-2 и А2-2 так и называются- Сигнал со входа... . Если они = 1(Т1), то на оба реле подается значение с первого входа. Собственно и всё. Если светодиод второго канала моргает , прописываю второй вход как термопару и ставлю перемычку. Можно контролировать температуру датчика холодного спая(или температуру внутри прибора). Чисто для сведения

cheal
07.11.2019, 13:41
Большое спасибо Александр Ч.
Всё получилось.
Читал я эти пункты, но наверное думал не о том.
С Уважением Александр.

kaskader5353
11.01.2020, 15:46
Здравствуйте. Имеется прибор 2ТРМ1-Щ2-У.РР. Есть ёмкость для жидкости и два нагревателя. Один нагреватель работает постоянно, другой должен помочь нагнать температуру первому тегу и отключиться. Задача такая: при включении питания 2 нагревателя включаются, идет нагрев до 75С°. Далее один нагреватель должен отключиться полностью. Другой дальше продолжает нагревать жидкость до 95С°. При достижении данной температуры нагреватель должен отключиться. Возможно это реализовать силами данного ТРМ?

kaskader5353
11.01.2020, 15:48
Как настроить канал таким образом, чтобы он полностью отключился при достижении определенной температуры(выключился нагреватель) и не происходило его отключение/включение при падении/увеличении температуры.

kaskader5353
11.01.2020, 15:52
Используется один датчик температуры

Ollema
11.01.2020, 20:17
Поставить промежуточные реле, которые будут самоблокироваться.

kaskader5353
12.01.2020, 10:52
Ollema, спасибо за ответ! Буду пробовать

Oleg_Gaponov
07.02.2020, 09:17
Подскажите пожалуйста, у меня есть устройство 2трм1 и датчик давления 4-20ма . Это всё используется для управления насосом в скважине.
Какой режим Логического Устроййства лучше всего использовать? В настройках имеется: устройство сравнения (режимы :прямой гистерезис, обратный гистерезис,П-образная,U- образная) П-регулятор,регистратор.

maximov2009
07.02.2020, 16:39
Добрый день.
Всё зависит от того, чего Вы хотите добиться.
Если поддержание давления, то прямой гистерезис.
Для остального, недостаточно данных.
Обычно при использовании аналоговых датчиков, используется и ТРМ с аналоговым выходом для ПЧ.
Или вообще, датчик подключается к ПЧ напрямую.
С уважением.

Ollema
08.02.2020, 18:00
Задействуйте ПИД регулятор ПЧ с обратной связью по току 4-20 мА от датчика давления.

василий 55
16.05.2020, 20:33
Доброго времени суток!Подскажите пожалуйста,как исправить звуковую сигнализацию на печи полимиризации,она перестала звучать.И перестал работать вентилятор на вытяжку из печи?

Alexey_Palich
16.05.2020, 20:50
Доброго времени суток!Подскажите пожалуйста,как исправить звуковую сигнализацию на печи полимиризации,она перестала звучать.И перестал работать вентилятор на вытяжку из печи?

В каком месте тут 2ТРМ1 ?

Сергей0308
16.05.2020, 20:58
Наверно он хочет поставить 2ТРМ1?
Помните анекдот: зачем Герасим назвал собачку Му-му?
- Он мечтал о корове!

Alexey_Palich
16.05.2020, 21:01
Тема то "Эксплуатация" наверное он уже стоит, но стоит где-то рядом со звонком и вентилятором. Или лежит в коробочке.

василий 55
17.05.2020, 13:00
Прошу прощения!!!Не 2трм1,а ут24.Перепутал,когда писал!

Alexey_Palich
17.05.2020, 13:14
Ну и? Правильно поставленный вопрос содержит половину ответа.

Сергей0308
17.05.2020, 14:05
Прошу прощения!!!Не 2трм1,а ут24.Перепутал,когда писал!

Конечно, их легко попутать, в обеих присутствует буква "Т" и если 2ТРМ1 ещё как-то можно было "прицепить" к температуре в печи и включать сигнализацию-вентиляцию, то УТ24 пока совсем непонятно как туда "прицепить"!