20.09.2019, 08:26
Добрый день . Есть котел водогрейный-ROSSEN. автоматика собрана на honeywell DKG-972.Все хорошо...было бы. Если котел не отключался после набора температуры. При недостаче температуры котел переходит на большое пламя. когда достигается заданная температура происходит переход на малое пламя. если и дальше происходить набор температуры происходить полное отключение. Это не хорошо. было бы лучше если котел оставался на растопочной горелке. Потому что в основном сбой происходят при розжиге горелки.Надо бы оставить растопочную горелку, но не могу оставить защиту по пламени для растопочной горелки.подумаем вместе ,как это можно сделать.

melky
20.09.2019, 08:30
Обратиться с претензией к производителю.

Stentor
20.09.2019, 12:38
Есть котел водогрейный-ROSSEN.
Ваш покорный слуга делал всевозможные доработки автоматики таких котлов. Вот, например: http://kotelna.tk/index.php?put=1-1-7-18 (внизу страницы)

Stentor
22.09.2019, 08:59
когда достигается заданная температура происходит переход на малое пламя. если и дальше происходить набор температуры происходить полное отключение.
Кажется, я понял, в чём дело. Там есть и регулирующее реле температуры, выключающее горелку, и аварийное?
Наверное, изготовитель котла поместил контакты регулирующего реле температуры, выключающего горелку, в цепь электропитания "топочного автомата":

44717

...А по логике, это реле должно размыкать только электропитание газовых клапанов.

Eugene.A
22.09.2019, 12:28
Это обман потребителя. Автомат горения одноступенчатый, первая ступень предназначена только для розжига, чтобы не было хлопка.
Автомат горения для двухступенчатых горелок должен управляться двумя термостатами, первой и второй ступени. Здесь и предельный, и регулирующий термостаты тупо рвут питание автомата. Различие только в том, что предельный термостат с блокировкой.
Ничего здесь сделать нельзя.

Stentor
22.09.2019, 13:01
Надо просто пару проводов перебросить...

Eugene.A
22.09.2019, 13:20
Уверены, что получится? Не будет аварии по пламени на малом горении? Производитель до этого не додумался?

Stentor
22.09.2019, 16:52
Не додумался? А много ли он думал? :D
Да там в схеме ошибки прямо в глаза бросаются...

Eugene.A
22.09.2019, 17:33
44719
5.6.1. Принципиальные электрические схемы котлов RSA
А1 - 2ТРМ1, A2 - DKG 972, FU - предохранитель 2А, SА1 - выключатель «Сеть», SK1 - предельный термостат (перегрев
теплоносителя), SK2 - предельный термостат (тяга).
Рисунок 32. Принципиальная электрическая схема котлов RS-A150, RS-A200
Здесь установлен третий клапан, на большое горение, управляемый термостатом второй ступени, в качестве которого применён 2ТРМ1.

маркс
22.09.2019, 18:41
пока меня тут не было уйму постов накидали. Это уже хорошо.
Конечно. разработчикам все по фиг. им бы только котел отключался по любому случаю. Было бы и то большим плюсом. если бы они на этот котел поставили нормальный трансформатор розжига,а не эту игрушку от бытового котла.
Ладно а теперь к вопросу. Хорошо что ещё Eugene.A схему залил. По схеме видим что второй выход ТРМ командует с большим и малым пламенем. Если цепь есть идет большое горение если нет то остается только малое. А вот первый выход ТРМ дает разрешение котлу работать до предельный температуры. Которую мы сами же задаем. Это предел рабочей температуры. а аварийный предел контролируется с термостатом. И так если разрывается цепь на первом выходе ТРМ на 9 ую клемму контроллера перестает поступать напряжение. И котел уходить в режим ожидания. Меня интересует что там внутри контроллера твориться за этой 9 ой клеммой?

Eugene.A
22.09.2019, 18:52
9 клемма - это питание топочного автомата.

faizin
22.09.2019, 19:32
схему надо переделать. контроллер надо включить не через 2ТРМ1 а напрямую после цепи защиты. 44722а клапан малого горения включить через первый выход 2ТРМ . тогда защита котла остается также без изменении на контроллере. И при достижении предельно допустимой температуры первый выход отключить не контроллер а только клапан малого горения.растопочный останется включенным.

Stentor
23.09.2019, 10:44
Я бы переделал схему ещё больше, приведя её к такому виду:

44733

Радикаэмз
04.02.2021, 11:54
Доброго времени суток! Котел RSA 400 Rossen,ежедневно просто тупо отключается как по таймеру, 23-24 часов работы. Ни как не можем найти причину.Сигнал светового индикатора контроллера "Время переключения на малое горение". Может кто из форумчан сталкивался с такой проблемой?

Stentor
04.02.2021, 12:09
Доброго времени суток! Котел RSA 400 Rossen,ежедневно просто тупо отключается как по таймеру, 23-24 часов работы. Ни как не можем найти причину.Сигнал светового индикатора контроллера "Время переключения на малое горение". Может кто из форумчан сталкивался с такой проблемой?
Потом сам запускается?
Какой там блок управляет горелкой?
Бывает, что импортные "топочные автоматы" и "менеджеры горения" выполняют ежесуточную проверку газоплотности клапанов.

Алексеев
04.02.2021, 12:51
Доброго времени суток! Котел RSA 400 Rossen,ежедневно просто тупо отключается как по таймеру, 23-24 часов работы. Ни как не можем найти причину.Сигнал светового индикатора контроллера "Время переключения на малое горение". Может кто из форумчан сталкивался с такой проблемой?

Сталкивался только с дутьевыми горелками . У них есть время непрерывной наработки . Через это время горелка останавливается на 5 минут , а затем Сама снова запускается . Хотя проверка на герметичность отсутствует .

Если была бы то естественно он её проверял бы .

Eugene.A
04.02.2021, 13:00
Возможно, раз в сутки проверяется работа датчика пламени.

Радикаэмз
04.02.2021, 13:29
Сам не запускается,запускается после сброса кнопки авария. Контроллер DKG 972.

Радикаэмз
04.02.2021, 13:40
Возможно проверяется, просто котел работает автономно, без оператора. Сигнал аварии приходит в отдел охраны. Потом охрана звонит мне,приезжаю делаю сброс и домой, и так каждый день.

Stentor
04.02.2021, 14:31
Котел RSA 400 Rossen,ежедневно просто тупо отключается как по таймеру, 23-24 часов работы.
То есть примерно в одно и то же время... В какое?
Может быть, что-то происходит с питающим напряжением?

IVM
04.02.2021, 16:11
В инструкции на DKG 972 написано :
Встроенная информационная система не только обеспечивает непрерывный контроль реального состояния устройства (что особенно важно для мониторинга фазы запуска), но сообщает о причине возможного автоматического отключения. Информация о причине отключения записывается в энергонезависимой памяти. Что ты за спец такой, что не можешь эту информацию посмотреть.

Радикаэмз
04.02.2021, 16:31
Вот именно не в одно и тоже время. Если произвести пуск котла, допустим сегодня в 18.00 завтра он отключится плюс минус в 17.00. Просто временный интервал работы котла 23-24 часа.

Радикаэмз
04.02.2021, 16:38
Вот такая информация на контроллере. Сигнал светового индикатора контроллера "Время переключения на малое горение". Да я не спец, поэтому и обращаюсь к Вам как к специалистам.

Stentor
04.02.2021, 16:58
Сигнал светового индикатора контроллера "Время переключения на малое горение".
Это неаварийная индикация.

Stentor
04.02.2021, 17:58
Вот именно не в одно и тоже время. Если произвести пуск котла, допустим сегодня в 18.00 завтра он отключится плюс минус в 17.00. Просто временный интервал работы котла 23-24 часа.
Может быть, всё-таки всё дело в этом:


- По технике безопасности каждые 24 часа должно производиться, по крайней мере, одно контролируемое отключение

IVM
04.02.2021, 18:40
Да я не спец, поэтому и обращаюсь к Вам как к специалистам.

Тебе написали что надо посмотреть. Зачем занимаешься делом, в котором ничего не понимаешь ?

Радикаэмз
15.02.2021, 13:40
В контроллере программно установлен таймер, который через 24 часа производит отключение котла с последующей блокировкой. Поставили циклическое реле времени для кратковременного отключения котла. При отключении питания на контроллер, его счётчик обнуляется. Спасибо Всем.

Stentor
15.02.2021, 14:04
В контроллере программно установлен таймер, который через 24 часа производит отключение котла с последующей блокировкой.
На своём сайте я когда-то написАл следующее:

● горелки котлов должны иметь “топочный автомат”, только один сервопривод и работать с плавным изменением теплопроизводительности (30–100%). В “топочных автоматах” должна быть такая “прошивка”, при которой не выполняется выключение горелок каждые 24 или 72 часа,
(Предложения по реконструкции котельной “Интеллектуальная зона”) kotelna.tk (http://kotelna.tk/index.php?put=1-1-8-46#label_7)

Юрий Н
15.02.2021, 14:46
Вот такая информация на контроллере. Сигнал светового индикатора контроллера "Время переключения на малое горение".

В контроллере программно установлен таймер, который через 24 часа производит отключение котла с последующей блокировкой.
Где вы все это нашли?

Лева
06.03.2021, 08:27
У нас половина страны занимается тем в чем непонимает.жить как-то надо.

Лева
06.03.2021, 08:29
Радикаэмз вы нашли причину? У меня иакая же проблема .никак не можем понять

Владимир Будько
06.12.2021, 14:41
В программу контроллера DKG 972 заложена функция самотестирования, он каждые 24 часа непрерывной работы отключает горелку. Контроль пламени выполняется по утечке тока ионизации на массу. Когда газовый клапан закрывается и пламя гаснет - ток ионизации исчезает не мгновенно, а с затуханием. Контроллер "видит" это и выдает ошибку "ложное пламя после отключения горелки", флэш-код на контроллере: один длинный два коротких.
Как этого избежать? Раз в сутки отключать котел вручную, либо поставить программируемое реле времени на линию питания котла.

faizin
24.12.2021, 22:06
Раз в сутки отключать котел вручную, либо поставить программируемое реле времени на линию питания котла. вы сами ответили на свой вопрос. надо самим отключить и включить котел. можете автоматом. если у вас котел работает автономно,без персонала, наверняка там есть передающее устройство. Например Кситал. у нас все контролируется через эти приборы. включение и отключение в заданное время можно выполнит с помощью этого устройства.

Stentor
25.12.2021, 06:41
включение и отключение в заданное время можно выполнит

Когда газовый клапан закрывается и пламя гаснет - ток ионизации исчезает не мгновенно, а с затуханием. Контроллер "видит" это и выдает ошибку "ложное пламя после отключения горелки", флэш-код на контроллере: один длинный два коротких.
Как этого избежать? Раз в сутки отключать котел вручную, либо поставить программируемое реле времени на линию питания котла.

Получается, что если выключать горелку заранее, то при этом уже не будет явления "ток ионизации исчезает не мгновенно, а с затуханием"? :rolleyes:

Руслан_Валерьевич
25.12.2021, 12:15
Получается, что если выключать горелку заранее, то при этом уже не будет явления "ток ионизации исчезает не мгновенно, а с затуханием"? :rolleyes:

Именно так и получается, что если кто-то или что то перезапустит котел вместо Вас то система проработает ещё сутки. Но все же огромное спасибо товарищам что разобрались в этой проблеме раньше нас и помогли разобраться нам. Вариант предложенный коллегами вполне приемлемый и наверняка рабочий однако в моем случае не все так просто у нас 2 котла RSA 300 под управлением 2ТРМ1 и контроллером DKG 972, котлы закупались в составе модульной котельной с завода производителя, и совершенно очевидно что установлены в одно время, только 2 котел работает автономно, совершенно без нареканий, а вот у первого болезнь "затухания ионизации"

Stentor
25.12.2021, 12:35
у нас 2 котла RSA 300 под управлением 2ТРМ1 и контроллером DKG 972, котлы закупались в составе модульной котельной с завода производителя, и совершенно очевидно что установлены в одно время, только 2 котел работает автономно, совершенно без нареканий, а вот у первого болезнь "затухания ионизации"
У DKG 972 только один канал контроля пламени. А ведь у горелки котла RSA запальник должен гореть всегда?

Руслан_Валерьевич
25.12.2021, 12:58
У DKG 972 только один канал контроля пламени. А ведь у горелки котла RSA запальник должен гореть всегда?

Пока котел в работе при достижении температуры, выше той что заложена на первую ступень. да горит.

Руслан_Валерьевич
25.12.2021, 13:03
У DKG 972 только один канал контроля пламени. А ведь у горелки котла RSA запальник должен гореть всегда?

Если Вы имеете ввиду ложное срабатывание из-за свечи то напрасно, мы имеет электрод ионизации а не оптический датчик.

Руслан_Валерьевич
24.01.2022, 15:53
Внимание Всем у кого были проблемы с систематической (24 часа) аварией DKG 972, проблема решилась после внимательного прочтения инструкции где сказано: Неправильное подключение фазы и нейтрали...После переключения фазы и нейтрали все стало работать как должно, ошибка завода изготовителя собиравшего автоматику котла не особо вникая в то как правильно подключать автомат горения.

Stentor
24.01.2022, 17:17
(24 часа) аварией DKG 972, проблема решилась после внимательного прочтения инструкции где сказано: Неправильное подключение фазы и нейтрали...После переключения фазы и нейтрали все стало работать как должно
Удивительное рядом... :)
После внимательного прочтения инструкции становится понятно только то, что при неправильном подключении фазы и нейтрали DKG 972 просто вообще "не увидит" пламя.

Eugene.A
24.01.2022, 18:16
Параллельно первому клапану подключили катушку реле, контакт - в разрыв провода от электрода. С прошлой недели пока не звонили...

Stentor
24.01.2022, 18:38
Параллельно первому клапану подключили катушку реле, контакт - в разрыв провода от электрода.
Вы имеете в виду нормально разомкнутые контакты?

Eugene.A
24.01.2022, 20:08
Естественно, разомкнутый.

Stentor
24.01.2022, 20:40
Понятно, нормально разомкнутый контакт (две контакт-детали). ;)