Добрый день!
Имеется несколько ТРМ210-Н.КР (сейчас три штуки, но планируется добавлять ещё), они управляют электрическим тёплым полом, управляющий элементом сейчас является обычное реле, НО хочется перейти на твердотельное, знаю что есть специальная модификация с выходом "T", но это не мой случай.
В качестве реле рассматриваю Finder 77.11.x.xxx.8250 так как у него удобное крепление на DIN рейку (это принципиальный момент).
Собственно вопрос, какие могут быть подводные камни в таком варианте использования: транзисторный выход "К" + внешний БП 24V + твердотельное реле + резистор во входной цепи реле для именьшения пускового тока (уже есть в составе реле, но можно добавить ещё)?

maximov2009
19.09.2019, 13:57
Добрый день.
Первый подводный камень в том, что данная модификация ТТР рассчитана на управление ПЕРЕМЕННЫМ напряжением. А Вам нужна модификация на 24В ПОСТОЯНКИ.
Смотрите каталог.
С уважением

LinTux
20.09.2019, 00:24
Добрый вечер!
Спасибо за совет, но ттр именно на 24V DC, с этим нет проблем, хочется узнать о какихто менее очевидных проблемах.

maximov2009
20.09.2019, 06:58
Добрый день. О каком резисторе Вы говорите непонятно. Если в цепи управления - он не нужен. Транзистор по сути зажигает всего лишь светодиод входной оптопары.
В цепи нагрузки тоже не нужен.
В остальном, ТТР не держит КЗ, поэтому желательно предусмотреть или плавкий предохранитель соответствующего номинала или быстродействующий автомат. Обычный не успевает.
Ну и желательно обеспечить охлаждение радиатора ТТР.
С уважением.

Sulfur
20.09.2019, 08:05
LinTux
Вот здесь (https://owen.ru/forum/showthread.php?t=10555&p=313930&viewfull=1#post313930) я описал один способ для модификации релейного выхода типа "Р" для работы с ТТР. Только если приборы НЕ на гарантии, либо гарантия не имеет значения. Для выхода типа "К" нужен внешний БП из расчета 20ма на одно ТТР. Дополнительный резистор не нужен. На практике проверено что ТТР уверенно работают в диапазоне как минимум 5-30V (производитель заявляет диапазон шире).

хочется узнать о какихто менее очевидных проблемах
Монтаж ТТР на радиатор с минимальным количеством теплопасты.
Предохранитель в цепи нагрузки должен быть класса aR - быстродействующие. Обычные предохранители класса gG горят долго, иногда ТТР успевает уйти в пробой.
Ток предохранителя должен быть чуть меньше тока реле. Например ТТР на 40А, то предохранитель можно поставить 35А.
Автоматы можно, но не "бытовые" категории "С", а быстрые "В" и с дополнительным электромагнитным расцепителем. Но это, как говорил один известный персонаж - "излишества нехорошие", ибо предохранители дешевле. Ссли он сработал, то это значит что проблема в нагрузке, и придется ковырять пол, что уже дороже чем вся электроника управления.

Eugene.A
20.09.2019, 08:30
Ставьте ТТР в нулевой провод, и вероятность пробоя существенно уменьшится. В случае пробоя нагрузки на землю реле уцелеет. Предохранитель, естественно, в фазный провод.

LinTux
20.09.2019, 11:51
Спасибо за советы!
Примерно такие нюансы и хотел услышать.
По поводу резистора, да именно в цепи управления, про его необходимость взял из этого сообщения:
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=11137&p=66932&viewfull=1#post66932
а у ТРМ ещё и нагрузочный ток указан всего 200мА, но уже нашёл что резистор встроен в ТТР, так что в нём нет нужды.
> Предохранитель в цепи нагрузки должен быть класса aR - быстродействующие.
Спасибо, добавлю.

> Автоматы можно, но не "бытовые" категории "С", а быстрые "В" и с дополнительным электромагнитным расцепителем.
Возможно ошиблись, B/C/D это характеристика срабатывания во величине превышения тока над номиналом, а не по времени срабатывания, но направление я понял, добавлю быстродействующие предохранители.

> Ставьте ТТР в нулевой провод, и вероятность пробоя существенно уменьшится.
Если получится, то переделаю, сейчас разрывается фаза, но поменять в принципе возможно, хоть и крайне неудобно (силовая часть уже закончена и закрыта в щитке).

Всем кто поучаствовал большое спасибо!