PDA

Просмотр полной версии : Настройка ТРМ 202 для газового котла



Evgen77
19.09.2019, 11:29
Имеется газовый котел, работой горелки которого управляет ТРМ 202. Единственный датчик температуры ТСМ 50 измеряющий температуру воды на выходе из котла подключен к ТРМ 202 по трехпроводной схеме. Котел должен работать по следующей схеме: при запуске горелка котла работает до 40 градусов на большом горении; от 40 до 50 градусов на малом горении; на 50 градусах горелка котла должна отключаться. Правильно ли я понимаю, что для реализации работы котла в таком режиме необходимо, чтобы к ТРМ было подключено 2 датчика температуры? Если я не прав, объясните как настроить ТРМ 202 для работы с одним датчиком в таком режиме (если можно подробней).
Заранее, спасибо.

dan75
19.09.2019, 16:55
Вовсе нет. В ТРМ202 есть возможность управлять обеими релюхами с одного датчика. Задаётся параметрами iLU1 и iLU2.