PDA

Просмотр полной версии : управление ПЧВ 0-10 В



Snoopy123
18.09.2019, 14:01
День добрый. Требуется сделать управление 0-10В(18-50 Гц) для ПЧВ. Ни какие встроенные ПИД-регуляторы и так далее не требуется. Управлять будем Siemens Logo. Подскажите по настройкам ПЧВ

_Mikhail
18.09.2019, 21:05
День добрый. Требуется сделать управление 0-10В(18-50 Гц) для ПЧВ. Ни какие встроенные ПИД-регуляторы и так далее не требуется. Управлять будем Siemens Logo. Подскажите по настройкам ПЧВ

Если ПЧВ ОВЕН, то читайте документацию. Там все есть
https://owen.ru/product/preobrazovatel_chastoti_oven_pchv1_i_pchv2/documentation_and_software
Если другой, то ищите на сайте производителя

Snoopy123
19.09.2019, 09:29
НУ хорошо, теперь давайте разбираться) у меня приходит сигнал 4-20мА, что должно соответствовать 18-50Гц соответственно.
Я настроил параметры:
1-00 - 0, 3-02 - 18, 3-03 - 50, 4-12 - 18, 4-14 - 50, 6-22 - 4, 6-23 - 20, 6-24 - 18, 6-25 - 50. При 8мА уже 50Гц... Где ошибка?