Доброго времени суток!

На оборудовании стоит СИ 20 с подключенным энкодером. В ходе подсчета возникает ошибка 1500имп +/- 1-15имп. Откуда берется погрешность? Пробовали откинуть экран-нет изменений. Настройки Freq меняли от 150 до 2400- изменений нет, кроме потери сигнала при 150. Настройка cnt.t видимых изменений тоже не дала в диапазоне 2000-90000. Скорость 15 мм/с, т.к. установлено все на гибочном станке. Или как уменьшить погрешность +/- 3-5имп? out -1, spa-cnt, rst-cont
Благолдарю!

maximov2009
13.09.2019, 05:28
Добрый день. Погрешность скорее всего появляется из за вибрации. Либо импульс получается слишком коротким, тогда пропускает. Либо засчитывает за несколько импульсов.
Вообще то СИ20 не предназначен для работы с энкодерами. У него и частота поменьше и он не распознаёт смену направления вращения.
Вам нужен СИ30 и энкодер с двумя выходами. Тогда происходит чёткое срабатывание при прохождении 2 импульсов от обоих каналов энкодера.
И частота у СИ30 больше.
С уважением.

Sulfur
13.09.2019, 06:44
Евгени й
Физические параметры энкодера огласите - разрешение (ипм\оборот), частота вращения в установке (об\сек).

Евгени й
13.09.2019, 21:42
Евгени й
Физические параметры энкодера огласите - разрешение (ипм\оборот), частота вращения в установке (об\сек).

ENC-1-1-T-24 производства Autonics, не более 1 об/сек

Евгени й
13.09.2019, 21:43
по достижению уставки сделали блокировку входного сигнала - погрешность сократилась в 2 раза (3-7имп)

Евгени й
13.09.2019, 22:22
Добрый день. Погрешность скорее всего появляется из за вибрации. Либо импульс получается слишком коротким, тогда пропускает. Либо засчитывает за несколько импульсов.
Вообще то СИ20 не предназначен для работы с энкодерами. У него и частота поменьше и он не распознаёт смену направления вращения.
Вам нужен СИ30 и энкодер с двумя выходами. Тогда происходит чёткое срабатывание при прохождении 2 импульсов от обоих каналов энкодера.
И частота у СИ30 больше.
С уважением.

вибраций нет, энкодер жестко прикручен к кранштейну. 250 имп/оборот энкодера, это явно меньше 2500Гц, что сможет уловить си20 (длительность имп. не написана в тх.). в данной ситуации подойдет и си20, т.к. энкодер используется в качестве npn датчика

Евгени й
22.09.2019, 17:10
Может быть потеря подсчета импульсов си20, если энкодер подключен к ИП си20 с бОльшим током нагрузки чем ТХ ИП?

maximov2009
23.09.2019, 07:58
вибраций нет, энкодер жестко прикручен к кранштейну. 250 имп/оборот энкодера, это явно меньше 2500Гц, что сможет уловить си20 (длительность имп. не написана в тх.). в данной ситуации подойдет и си20, т.к. энкодер используется в качестве npn датчика

Добрый день. Имеется ввиду вибрация на оси, а не самого энкодера. Особенно когда оптопара попадает в пограничное состояние. Вы эту вибрацию не увилите и не ощутите. Проявляется обычно вначале и в конце. Вот для устранения этого пограничного состояния и используют 2 канала А и В. Там и направление определяется и этот фактор нестабильности убирается.
Ваш датчик как раз имеет 2 таких канала. И при использовании их обоих и СИ 30 проблема должна уйти.
Но если Вы считаете что у Вас всё правильно, используйте так.
Питание в принципе у Вас действительно на грани. С учётом потребления энкодера 60мА и выхода 2 мА, несколько превышает данные СИ20 с выходом 50мА. Но это довольно приблизительные данные. Проверьте напряжение, если оно не просело, значит ток держит. Ещё лучше конечно измерить потребляемый ток.